por JBS
29 May 2023, 10:58
Foro: Iluminación
Tema: Alumbrado público, cambios de sección y protección icc
Respuestas: 29
Vistas: 17182

Re: Alumbrado público, cambios de sección y protección icc

Hola No voy a entrar al trapo porque ese campo no lo trabajo, pero te voy a dar mi opinión: En todos los alumbrados que he visto nunca se dio el caso de ser una tirada tan larga. Eso sí, recuerdo uno que hice en una nave (100 m de largo x 26 de ancho y 26 luminarias SAP 400 W) donde puse 3 escalona...
por JBS
26 May 2023, 14:06
Foro: Iluminación
Tema: Alumbrado público, cambios de sección y protección icc
Respuestas: 29
Vistas: 17182

Re: Alumbrado público, cambios de sección y protección icc

Cuando digo que no son cortos me refiero a que esas intensidades bajas las va a cortar la protección térmica de tu magnetotérmico, y los conductores, si están bien protegidos con el calibre de magnetotérmico adecuado, no se verán afectados; el magnetotérmico cortará antes de que se vea afectado el ...
por JBS
26 May 2023, 13:24
Foro: Iluminación
Tema: Alumbrado público, cambios de sección y protección icc
Respuestas: 29
Vistas: 17182

Re: Alumbrado público, cambios de sección y protección icc

Los cortos a final de línea siempre son más bajos que a principio de línea. Además, para calcular la intensidad de cortocircuito debes incluir la impedancia, no sólo del tramo que mencionas, sino desde el punto de generación, transformador. Entiendo que hay que tener en cuenta la impedancia total d...
por JBS
25 May 2023, 18:37
Foro: Iluminación
Tema: Alumbrado público, cambios de sección y protección icc
Respuestas: 29
Vistas: 17182

Re: Alumbrado público, cambios de sección y protección icc

Hola Proyectos como estos los tienes a montones https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/52586/TFG-PEDRO%20ALBERTO%20PASTOR%20OSORIO_14339508879094835232451967791349.pdf?sequence=3 https://es.scribd.com/document/482581882/Proyecto-Alumbrado-Publico-1 Saludos Échale, también, un vistazo a esto h...
por JBS
25 May 2023, 00:57
Foro: Iluminación
Tema: Alumbrado público, cambios de sección y protección icc
Respuestas: 29
Vistas: 17182

Alumbrado público, cambios de sección y protección icc

Buenas a todos! Soy nuevo en este mundillo y me ha tocado diseñar una red de alumbrado en varios viales… y la verdad ando algo perdido. Mi idea era centralizar todo en un cuadro de mando y protección, pero estoy dando con varios problemas, y junto con mi falta de experiencia no doy con una solución ...