Toma de tierra

Publicado: 04 Nov 2013, 12:44
por DRSCJ
Hola

Necesitaba saber para la conexion de un cuadro de obra ¿que tierra maxima te marca la normativa? Son 80 Ohm o estoy equivocado.

He puesto una pica y el telurometro me marca 50 Ohm, ¿deberia poner otra? o para dar servicio de obra es suficiente

gracias

Re: Toma de tierra

Publicado: 04 Nov 2013, 17:14
por Gambier39
En principio, la ITC-BT-18, sólo indica que el valor será tal que la tensión de contacto no supere los 24 V en local o emplazamiento conductor y 50 V en los demás casos.

Esto se traduce en una resistencia máxima de 800 Ohm en el primer caso y de 1.666,67 Ohm en el segundo.

No obstante, la NTE-IEP establece unos valores de 80 Ohm para edificios sin pararrayos, 15 Ohm para edificios con pararrayos, 5 Ohm para edificios con instalaciones especiales y 2 Ohm para el propio pararrayos.

Es conveniente consultar la normativa autonómica, puesto que existen Órdenes de las Consejerías estableciendo los valores máximos.

Saludos.

Re: Toma de tierra

Publicado: 04 Nov 2013, 18:02
por geselec
En principio la tierra que tienes te va a "servir", pero si tienes un percance puedes meterte en un lio. Las administraciones suelen ser muy escrupulosas es temas de seguridad.

Mi consejo es que busques la norma y la cumplas, no te supondrá mucha inversión