Página 1 de 2

Tendido Eléctrico para 9 casas y 400 metros

Publicado: 25 Sep 2017, 03:24
por UnBlandengue
[font=Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif]Estimados. Soy de Argentina. Estoy buscando ayuda de ustedes.[/font]
[font=Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif]Necesito hacerles una consulta.[/font]
[font=Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif]Estoy por realizar un tendido eléctrico para alimentar a 9 casas. La toma del medidor está sobre la linea de la calle, y necesito alimentar una casa a 10m de medidor, otra a 50m, otra a 100m, otra a 150m, otra a 200m, otra a 250m, otra a 300m, otra a 350m y otra a 400m (Perdón pero es la mejor manera que encontré de explicarles claramente.)[/font]
[font=Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif]Sería un total de 400m la casa mas lejana.[/font]
[font=Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif]La idea es poner cable subterraneo trifásico de alumino revestido en PVC, (mas que nada por la diferencia de costo con el cable de cobre) y repartir a 3 casas por fase en 220v.[/font]
[font=Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif]Me podrían ayudar a calcular la sección del cable? [/font]
[font=Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif]Desde ya les agradezco muchísimo.[/font]
[font=Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif]Saludos.[/font]

Re: Tendido Eléctrico para 9 casas y 400 metros

Publicado: 25 Sep 2017, 10:19
por ASUS
UnBlandengue escribió:
[font=Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif]Estimados. Soy de Argentina. Estoy buscando ayuda de ustedes.[/font]
[font=Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif]Necesito hacerles una consulta.[/font]
[font=Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif]Estoy por realizar un tendido eléctrico para alimentar a 9 casas. La toma del medidor está sobre la linea de la calle, y necesito alimentar una casa a 10m de medidor, otra a 50m, otra a 100m, otra a 150m, otra a 200m, otra a 250m, otra a 300m, otra a 350m y otra a 400m (Perdón pero es la mejor manera que encontré de explicarles claramente.)[/font]
[font=Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif]Sería un total de 400m la casa mas lejana.[/font]
[font=Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif]La idea es poner cable subterraneo trifásico de alumino revestido en PVC, (mas que nada por la diferencia de costo con el cable de cobre) y repartir a 3 casas por fase en 220v.[/font]
[font=Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif]Me podrían ayudar a calcular la sección del cable?[/font]
[font=Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif]Desde ya les agradezco muchísimo.[/font]
[font=Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif]Saludos.[/font] 

Eso que dices, es un plan , pillamela ahí :shock: 
O en plan ,  haber si cuela :lol: , vaya tenita tienes, la electricidad lo tomáis como algo de bricolaje, de aprieto un tornillito por ahí, o aprieto una bombillita por allá,,
Anda , que ya te vale... 9 casa , y aluminio   y un medidor , a tirar millas. y que te lo expliquen por un foro,
Asi  va a quedar tu medidior  ,como lo hagas tú:
Imagen

Aqui tienes tus normativas :

Imagen

Re: Tendido Eléctrico para 9 casas y 400 metros

Publicado: 25 Sep 2017, 13:20
por ASUS
ASUS escribió:
UnBlandengue escribió:
[font=Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif]Estimados. Soy de Argentina. Estoy buscando ayuda de ustedes.[/font]
[font=Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif]Necesito hacerles una consulta.[/font]
[font=Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif]Estoy por realizar un tendido eléctrico para alimentar a 9 casas. La toma del medidor está sobre la linea de la calle, y necesito alimentar una casa a 10m de medidor, otra a 50m, otra a 100m, otra a 150m, otra a 200m, otra a 250m, otra a 300m, otra a 350m y otra a 400m (Perdón pero es la mejor manera que encontré de explicarles claramente.)[/font]
[font=Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif]Sería un total de 400m la casa mas lejana.[/font]
[font=Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif]La idea es poner cable subterraneo trifásico de alumino revestido en PVC, (mas que nada por la diferencia de costo con el cable de cobre) y repartir a 3 casas por fase en 220v.[/font]
[font=Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif]Me podrían ayudar a calcular la sección del cable?[/font]
[font=Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif]Desde ya les agradezco muchísimo.[/font]
[font=Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif]Saludos.[/font] 

Eso que dices, es un plan , pillamela ahí :shock: 
O en plan ,  haber si cuela :lol: , vaya temita que tienes, la electricidad lo tomáis como algo de bricolaje, de aprieto un tornillito por ahí, o aprieto una bombillita por allá,,
Anda , que ya te vale... 9 casa , y aluminio   y un medidor , a tirar millas. y que te lo expliquen por un foro,
Asi  va a quedar tu medidior  ,como lo hagas tú:
Imagen

Aqui tienes tus normativas :

Imagen

Re: Tendido Eléctrico para 9 casas y 400 metros

Publicado: 25 Sep 2017, 17:42
por UnBlandengue
[font=Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif]Gracias igualmente por la ayuda. Estoy haciendo una consulta en primera instancia, se que es un tema serio la electricidad y al fin de cuentas estoy pidiendo consejos. Seguramente lo realice un electricista al trabajo, pero estoy pidiendo mas opiniones.[/font]
[font=Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif]Aqui les muestro un croquis de como sería el tendido para ampliar mi consulta.[/font]
[font=Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif]También quería aclararles que NO es un proyecto comercial, sino un proyecto de comunidad entre personas que pudieron adquirir un lote en esta modalidad, debido a los excesivos costos de la tierra (al menos para nuestro bolsillo).[/font]
[font=Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif]Aclarado esto, espero nos puedan ayudar. Ya hemos consultado a un electricista, pero estamos buscando otras opiniones.[/font]
[font=Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif]Desde ya gracias a todos por la buena predisposición.[/font]
[font=Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif]Saludos.[/font]

Aqui les muestro el croquis del tendido [font=Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif]Grafico Tendido[/font]

Re: Tendido Eléctrico para 9 casas y 400 metros

Publicado: 25 Sep 2017, 18:02
por Bombilla
Lo que propones es completamente irregular. Más bien parece la instalación de un camping...

Lo que se debe hacer es montar una linea de distribución de compañía eléctrica, y que a esta línea se conecte cada casa con su contador.

Además con 9 personas con un mismo contador puede traer sorpresas y desacuerdos.

Has hablado con la distribuidora de electricidad? A fin de cuentas te tienes que atener a sus normas.
Saludos

Re: Tendido Eléctrico para 9 casas y 400 metros

Publicado: 25 Sep 2017, 18:07
por ASUS
si,claro, lo hace un electricista , y tu dices como lo tiene que hacer y el tipo de material , jajaj.
Asesorate mejor , y no por foro, sino  a través de una empresa , que te haga un proyecto técnico de la instalación que quieres realizar, sino quieres salir ardiendo lo que pretendes hacer tú.o tu supuesto electricista.

Re: Tendido Eléctrico para 9 casas y 400 metros

Publicado: 25 Sep 2017, 20:47
por Bombilla
ASUS escribió:
Asi  va a quedar tu medidior  ,como lo hagas tú:
Imagen


Quizá el de esta foto si podría con todo jejeje
Imagen
Saludos

Re: Tendido Eléctrico para 9 casas y 400 metros

Publicado: 25 Sep 2017, 21:07
por ASUS
Quien sabe, lo mismo sale ardiendo al 3 día y seguro que cae entre el sábado y el domingo , cuando más jodio está la cosa. jejejeje

Re: Tendido Eléctrico para 9 casas y 400 metros

Publicado: 01 Feb 2018, 17:20
por daltonio
Se supone que debe haber una caída de tensión máxima permitida. Calcula la caída de tensión máxima permitida desde el punto de enganche a la casa más alejada. La sección que te cumpla será la mínima que debas utilizar....todo dependiendo de las secciones que establezca la compañía eléctrica. Pero como te han dicho, normativa vigente y....eso de tender una linea....habrá un proyecto y unos cálculos hechos ya  ¿no?.....

Re: Tendido Eléctrico para 9 casas y 400 metros

Publicado: 01 Feb 2018, 17:20
por daltonio
Se supone que debe haber una caída de tensión máxima permitida. Calcula la caída de tensión máxima permitida desde el punto de enganche a la casa más alejada. La sección que te cumpla será la mínima que debas utilizar....todo dependiendo de las secciones que establezca la compañía eléctrica. Pero como te han dicho, normativa vigente y....eso de tender una linea....habrá un proyecto y unos cálculos hechos ya  ¿no?.....