Factor de arranque

Publicado: 13 Abr 2019, 12:02
por josanagui
Hola, a la hora de calcular la potencia de una instalación eléctrica formada por lámparas de descarga, hay que multiplicar la potencia de las lámparas por un un coeficiente llamado factor de arranque (ya que estas lámparas consumen más potencia en el momento en que se encienden) igual a 1.3 (ITC-BT-09-Apartado 3 y ITC-BT-44-Apartado 3.1). Mi pregunta es: ¿Para calcular la sección de los conductores y los dispositivos de mando y protección, utilizo el valor de potencia a la que se le ha aplicado este factor de arranque, o utilizo el valor de potencia sin haberle aplicado el factor de arranque?
Gracias

Re: Factor de arranque

Publicado: 13 Abr 2019, 17:47
por iman
Hola , si asi es . Aun que este tipo de luminarias esta ya siendo sustituido por led
 
Para un proyecto o una menoría técnica de diseño en una instalación eléctrica
tienes que calcular la línea de alimentación de determinados receptores aplicando
el coeficiente que determina el RBT , Para lámparas de descarga es 1.8
Si tienes 10 lámparas  de 250 W son 2500 W y por 1.8 son 4500 w . Este seria el
calculo para la línea de alimentación y las protecciones . También el calculo para
sumar a las demás cargas de la instalación con sus correspondientes factores
de corrección en función de su  composición , por ejemplo los motores

Este caso de las lámparas de descarga es verdaderamente real por que si bien
en funcionamiento normal consumen lo que marca en sus características cuando
arrancan están consumiendo ese 1.8 mas de consumo durante algunos segundos
y en ocasiones con equipos viejos aun mas y mayor tiempo , es por eso importante
adecuar las líneas y las protecciones como manda el RBT  

Re: Factor de arranque

Publicado: 13 Abr 2019, 23:41
por josanagui
iman escribió:
Para lámparas de descarga es 1.8

Gracias imán. Y tienes razón: el factor de arranque para este tipo de lámparas es 1.8 y no 1.3. Disculpa, no sé por qué he dicho que era 1.3.

Re: Factor de arranque

Publicado: 14 Abr 2019, 09:03
por Elektro
Hola, es interesante ver cómo lo hace cada uno. Por más que el REBT lo aclare creo no todos lo hacemos igual.
Para los cables si, uso el factor, pero no así siempre para las protecciones, ahí ya entran en juego curvas de disparo, que tipo de cargas sean y el factor de simultaneidad.
Vosotros sobredimensionais las protecciones siempre de acuerdo al factor de corrección? En este caso por ej 1.8
Saludos

Re: Factor de arranque

Publicado: 14 Abr 2019, 15:07
por josanagui
¿Si tengo una instalación formada por 2 grupos de lámparas de descarga dispuestas en paralelo, teniendo cada uno de estos 2 grupos 5 lámparas de descarga dispuestas en serie, ¿cuál sería la potencia de cálculo total sabiendo que la potencia de cada lámpara es 250W?:
a) P = 1.8x10x250 (W)
ó
b) P = 1.8x5x250 + 5x250 (W)
Gracias....y siguiendo con la conversación de Elektro....¿Sobredimensionais las  protecciones siempre de acuerdo al factor de protección?

Re: Factor de arranque

Publicado: 14 Abr 2019, 15:37
por Elektro
Hola,
para cada línea en paralelo el factor de 1.8, para la línea que alimenta los 2 ramales, para mi la opción b (a no ser que se enciendan todas al mismo tiempo, ahi la opción a)
Las protecciones yo uso la nominal, pero dependiendo del consumo en el arranque con una u otra curva de disparo.
Saludos

Re: Factor de arranque

Publicado: 14 Abr 2019, 16:38
por Elektro
5 tubos en serie? Porque no en paralelo?

Re: Factor de arranque

Publicado: 14 Abr 2019, 19:22
por josanagui
Elektro escribió:
5 tubos en serie? Porque no en paralelo?

Es sólo un ejemplo, no una situación real.
Entonces a ver si me ha quedado claro:
- Si voy a calcular el conductor que alimenta a estos 2 circuitos en paralelo, y estos 2 circuitos en paralelo se encienden todos desde un mismo interruptor: Utilizar opción a
- Si voy a calcular el conductor que alimenta a estos 2 circuitos en paralelo, y estos 2 circuitos en paralelo se encienden cada uno desde su propio interruptor: Utilizar opción b
- Si voy a calcular el conductor de cada uno de los circuitos en paralelo: La potencia será P = 1,8 x 5lámparas x 250W/lámpara

Re: Factor de arranque

Publicado: 14 Abr 2019, 19:41
por Elektro
Si, así lo haría yo.
Saludos