Página 1 de 1

potencia minima demanda

Publicado: 25 Nov 2011, 16:13
por wzluis
Hola A todos¡

Estoy realizando un proyecto para una industria alimentaria...

alguien me puede informar en relación a la potencia minima demandada?

graciass

Re: potencia minima demanda

Publicado: 26 Nov 2011, 09:03
por ramirezcuevascb
Buenos días:

Para aquellos edificios en los que se vaya a instalar una industria no definida en la fase de proyecto el Reglamento del 2002 al igual que el de 1973, te dan una previsión de potencia mínima en función de la superficie, en la ITC-BT-010, apartado 4.2. dice "Edificios destinados a concentración de industrias. Sé calculará considerando un mínimo de 125 W por metro cuadrado y planta, con un mínimo por local de 10350 W a 230 V y coeficiente de simultaneidad 1."

Pero amigo repito, esto para uso no definido con vistas a que en el edificio pueda instalarse posteriormente una industria, en tu caso es una industria agroalimentaria, con lo que tendrás que conocer el proceso productivo de la misma, e investigar las máquinas eléctricas que necesita y la potencia consumida por las misma o puede ser que el cálculo no sea correcto.

Re: potencia minima demanda

Publicado: 26 Nov 2011, 11:12
por wzluis
ok...muchas gracias por la respuesta¡


se requiere poca potencia.....(camara frogorifica, alumbrado, y maquinaria de pesaje y envasado)

en mi caso es para una granja de caracoles.......yo lo considero industria alimentaria porque ese producto se va a vender....


...pero si lo considero solo agricola ¿la potencia demandada es la misma?...

graciassss

Saludos