10 Feb 2014, 21:41
Hola, la potencia en un sistema trifásico es 3 veces la de cada uno de los sistemas monofásicos.
si tienes 3 generadores de 230 V y 5 A formando uno trifásico, cada uno es de 1150 W, y el total x3 son 3450 V. La fórmula sería:
P = Vfn · I · 3
Como el voltaje F-N y F-F tienen entre sí una diferencia de 1,732, raíz cuadrada de 3, entonces queda así:
P = Vff · I · 1,732
Yo lo que hago al hacer un cálculo rápido, sólo calculo V·I como si fuera monofásico, pero en la calculadora si es 230 V tecleo 400, si es 400 V tecleo 690 y si es 25 kV (que es el voltaje mayoritario en Cataluña en MT) tecleo 43,3 kV, ya que son los voltajes por 1,732, los dos primeros son muy fáciles, el tercero al final me lo aprendí de usarlo, no trabajo en MT, pero a veces cuando hago un calculo en BT, me gusta compararlo con la corriente en MT.
Saludos