Página 1 de 1

Conversion de Amperes a Kilowatts

Publicado: 30 Sep 2014, 21:26
por GerJackman
Buen dia compañeros, espero y puedan apoyarme

Como antecedente tengo una instalacion TRIFASICA 220 votls 3 fases 4 Hilos
Mis lecturas fueron las siguientes:
L1 = 17.5 amp
L2 = 12 amp
L3 = 15 amp

Tengo en esa sucursal 20 gabinetes de 2X60 watts
y 2 gabinetes de 2x32 watts

Realice la medicion de los circuitos que controlan la iluminacion y me arrojo un consumo de 14.36 amperes.

Ahora realizando la conversion de Amperes a Kilowatts (para Iluminacion) me da lo siguiente:

KW = (Amperes)(Voltaje) / 1000
KW = (14.36)(120)/1000
KW = 1.72

Mi duda es la siguiente:
Mi calculo de KW es correcto?? Eh visto que cuando se tiene energia TRIFASICA deberia multiplicar los amperes por 220volts y no por 120volts. ademas de lo siguiente:

Kw = Amperes (1.73) (E) (F.P) /(1000)
donde: Amp= corriente, dato que ya se tiene
Kw= potencia en kilowatts
E= Tension o voltaje
F.P= Factor de potencia.

O solo aplico esta formula cuando uno de mis equipos es necesariamente trifasico?? ya que en el caso de la iluminacion solo agarra una fase cada circuito

cabe mencionar que no se tiene ningun equipo trifasico, solo equipos de aire acondicionado bifasicos y contactos a 110 volts,

Saludos..

Re: Conversion de Amperes a Kilowatts

Publicado: 01 Oct 2014, 00:08
por Borch206
La intensidad que mides, la multiplicas por la tensión de red y por raíz de 3 para redes trifásicas.
Entonces tendrás la Potencia Aparente (consumida)

El FP de tu segunda formula se usa para hallar la potencia activa (utilizada realmente por el consumidor)

Busca en google "triángulo de potencias"
Un saludo


Borja

Re: Conversion de Amperes a Kilowatts

Publicado: 25 Oct 2014, 20:38
por D4V1D
Hola, a la hora de hacer cálculos, hay tener en cuenta los valores reales de voltaje, ya que si haces cálculos en monofásico a 120 V y cálculos en trifásico a 220 V, los números no te van a coincidir, ya que si tienes red trifásica de 120 V entre fase y neutro, entre fases tienes 208 V, o dicho de otra manera, si tienes entre fases 220 V entre fase y neutro hay 127 V, siempre con una relación x1,732 (raiz cuadrada de 3), excepto en las redes monofásicas en donde la relación de tensiones es x2. Lo mismo pasaría si planteando una instalación a 230/400 V, usamos 220 V para los cálculos monofásicos y 400 para los trifásicos.

En los circuitos monofásicos, basta con multiplicar voltaje por corriente (dejando a parte el factor de potencia), pero cuando se tiene mas de una fase, la potencia total se divide entre esos cables de fase.

En el cálculo de potencia doble monofásica o 'bifasica', la potencia queda repartida entre dos fases y neutro, por lo tanto equivale a tener el doble de potencia que con dos hilos:

P = I·Vs·2·FP = 20·127·2·1 = 5080 W

En la formula de la trifásica se multiplica el voltaje entre fases x1,732 por que la formula equivale a multiplicar cada sistema monofásico independientemente, es decir, es lo mismo usar el voltaje fase-neutro x3 que el voltaje fase-fase x1,732, por que la relación de tensiones es también 1,732, por ejemplo, una línea trifásica con 15 A por fase:

P = I·Vs·3·FP = 15·127·3·1 = 5715 W
P = I·VL·1,732·FP = 15·220·1,732·1 = 5715,6 W

Saludos

Re: Conversion de Amperes a Kilowatts

Publicado: 28 Oct 2014, 02:34
por electricistaat
GerJackman escribió:
Buen dia compañeros, espero y puedan apoyarme

Tengo en esa sucursal 20 gabinetes de 2X60 watts
y 2 gabinetes de 2x32 watts

Realice la medicion de los circuitos que controlan la iluminacion y me arrojo un consumo de 14.36 amperes.

Saludos..

Bueno aqui un calculo rapido.
va = 14,36 x 220 x raiz(3) = 5471,90
20 x 2 x 60 = 2400 w
2 x 2 x 32 = 128 w
Total 2528 w
FP = 2528,00 / 5471,90 = 0,46
Espero esta respuesta pueda te ayudar.
Carlos Alberto - Brasil