Página 1 de 1

Problema con finales de carrera (Interruptores de limite)

Publicado: 27 May 2012, 05:19
por dieg900
Que tal amigos.

Estoy haciendo un mini ascensor sencillo, funciona muy bien el cambio de giro del motor, el apagado y prendido de todo el circuito. El problema es con los finales de carrera (Interruptores de limite), utilizo uno de palanca, y resulta que el ascensor cuando llega arriba o abajo, se detiene, pero al momento de cambiar el giro, ya no se mueve, y es necesario darle impulso.

Me gustaría saber, como podría hacerle para que cuando se haga el cambio de giro con el interruptor, el final de carrera presionado deje de tener la corriente, y ahora pase al superior.

Dejo un pequeño diseño del circuito en una imagen adjunta. Es algo simple que hice ahorita. Esto es un proyecto solamente, para conocer la aplicación de los sensores e interruptores.


Saludos y gracias.

Re: Problema con finales de carrera (Interruptores de limite

Publicado: 27 May 2012, 19:06
por fontelitri
intercala un relé de una línea de contactos conmutados controlado por el final de carrera, de forma que cuando el contacto del FC abre el relé cambia de contacto haciendo pasar la corriente al camino que tu necesitas para volver a arrancar, eso es todo; o bien emplea finales de carrera con doble contacto conmutado o dos finales de carrera a la vez con el contacto invertido de uno respecto al otro,...esa es laidea, que la misma maniobra que interrumpe el camino a la corriente le abra el otro camino que debe tomar;

Re: Problema con finales de carrera (Interruptores de limite

Publicado: 27 May 2012, 23:04
por dieg900
fontelitri escribió:
intercala un relé de una línea de contactos conmutados controlado por el final de carrera, de forma que cuando el contacto del FC abre el relé cambia de contacto haciendo pasar la corriente al camino que tu necesitas para volver a arrancar, eso es todo; o bien emplea finales de carrera con doble contacto conmutado o dos finales de carrera a la vez con el contacto invertido de uno respecto al otro,...esa es laidea, que la misma maniobra que interrumpe el camino a la corriente le abra el otro camino que debe tomar;


Gracias por su respuesta amigo. Si voy a optar por usar un relevador, creo que es mucho mejor y me complico menos. Tienes idea de como quedaría el circuito con el relevador? o quedaría mas sencillo con doble conmutador? saludos.

Re: Problema con finales de carrera (Interruptores de limite

Publicado: 28 May 2012, 11:37
por fontelitri
no conozco el elemento con el nombre "relevador", puede que yo lo llame de otra manera;