Página 1 de 1

¿Amarrar cuerdecita a la palanca del ICP para que no salte?

Publicado: 13 Feb 2012, 19:07
por wyxchari
Bueno, pues en mi casa tenía un diferencial general y un limitador general de 16A (3520w). Cuando ponía el calefactor de 2000w, el microondas de 1200w, el ordenador y la tele a la vez no saltaba.

Hace unos meses me añadieron el ICP de 15A (*220v=3300w) que es lo contratado. En total tengo 3 palancas. Pues ahora me salta sólo con el calefactor y el microondas.

Si amarro una cuerdecita a la palanca del ICP, ¿se impide que salte o salta pero se queda la palanca subida?

Re: ¿Amarrar cuerdecita a la palanca del ICP para que no sal

Publicado: 13 Feb 2012, 21:25
por openservice24
wyxchari escribió:
Bueno, pues en mi casa tenía un diferencial general y un limitador general de 16A (3520w). Cuando ponía el calefactor de 2000w, el microondas de 1200w, el ordenador y la tele a la vez no saltaba.

Hace unos meses me añadieron el ICP de 15A (*220v=3300w) que es lo contratado. En total tengo 3 palancas. Pues ahora me salta sólo con el calefactor y el microondas.

Si amarro una cuerdecita a la palanca del ICP, ¿se impide que salte o salta pero se queda la palanca subida?


es la idea mas absurda y descabellada que he leido.
pruebalo y la la vez contrata un seguro de incendios, el negocio redondo

Re: ¿Amarrar cuerdecita a la palanca del ICP para que no sal

Publicado: 13 Feb 2012, 21:55
por wyxchari
openservice24 escribió:
es la idea mas absurda y descabellada que he leido.
pruebalo y la la vez contrata un seguro de incendios, el negocio redondo

A ver, que tengo el limitador general de 16A también.

Además pondría la cuerda sólo en casos puntuales. El incremento sería de 15A a 16A tal cual estaba antes.

¿Cómo respondería el ICP? ¿No cortaría la luz o cortaría incluso con la palanca levantada?

Re: ¿Amarrar cuerdecita a la palanca del ICP para que no sal

Publicado: 13 Feb 2012, 23:52
por Frioelect
CORTARIA POR DENTRO, NI LO INTENTES

Re: ¿Amarrar cuerdecita a la palanca del ICP para que no sal

Publicado: 14 Feb 2012, 08:17
por wyxchari
Bueno pues ya he hecho la prueba. El ICP corta corriente aunque la palanca se quede amarrada hacia arriba. Hay que quitar la cuerda, bajarla y volver a subir la palanca.

La cuerda no sirve para nada. Ahí queda dicho por si a algún otro se le ocurre la misma tontería que a mí. :lol:

Re: ¿Amarrar cuerdecita a la palanca del ICP para que no sal

Publicado: 14 Feb 2012, 17:28
por sacra
Lo estabas deseando, ¿verdad?

Demostración práctica: La cuerdecita no sirve para nada.

:lol: :lol: :lol:

Re: ¿Amarrar cuerdecita a la palanca del ICP para que no sal

Publicado: 17 Feb 2012, 11:02
por MIGUELON594
El interruptor de control de potencia es el que le sirve a la compañia para limitar la potencia de tu contrato, tienes que tenerlo montado en una caja aparte y precintado.
Estos aparatos "saltan" sea cual sea la situacion, cuando la potencia que consumes es superior a la contratada, incluso si has quitado la maneta, la has pegado o incluso si la carcasa del aparato se ha quemado, por norma no tienen que tener ningun tipo de pieza solidaria con la carcasa.
La unica manera que tienes de que no actue es puentearlo electricamente, quitando el precinto de la compañia y puenteandolo en los bornes con un cable adecuado, generalmente de 16 mm. Esto teniendo en cuenta que dices que tienes protecciones aguas abajo, no supondria ningun tipo de riesgo para tu instalacion, pero ojo es ILEGAL y la compañia puede denunciarte y cortar tu suministro si detecta la "ñapa" entrando en tu [domicilio particular [/b]con un tecnico para comprobarlo. Si lo haces no te pases en los consumos............... :lol: :lol: :lol: :lol: