Página 1 de 1

Cambio de potencia

Publicado: 04 May 2016, 18:14
por eldel33
Buenas tardes.¿Necesito dictamen si cambio la potencia de 2200 a 9900? La derivación individual debo cambiarla pues hay una sección de 25 mm2 y unos 40 m. A parte de que el piso se está reformando totalmente.

Re: Cambio de potencia

Publicado: 04 May 2016, 22:57
por Bombilla
Hola, con ese aumento tan elevado, lo mas probable es que debas hacer un nuevo certificado para la instalacion.
Ademas el voltaje, al ser de 230V las potencias serían 9200W o 10350W. Te has planteado la posibilidad de trifasica, con potencias altas?
Saludos

Re: Cambio de potencia

Publicado: 05 May 2016, 18:37
por eldel33
Hola Bombilla. Ocurre que la comunidad no tiene 380 v. Ya existe un problema con otra vivienda en el mismo edificio que han destinado a oficinas, pues le han hecho un proyecto a 380v de 23 a 28 kW e incluso la compañía le ha hecho contrato de forma errónea y tras 4 viajes a la compañía ya han reconocido que no había 380. Yo le metí la derivación individual y le avisé del problema, pero la empresa que le ha hecho la obra no ha ido de muy buena fe.
Un saludo.

Re: Cambio de potencia

Publicado: 05 May 2016, 20:05
por Bombilla
Hola, si no tiene 400V seguramente tendrá trifasica de 230V.
Con trifasica de 230V los circuitos monofasicos de 230V, se reparten en grupos de 3, procurando que cada grupo de circuitos lleve una carga parecida, conectandolos entre L1 y L2, entre L2 y L3 y entre L1 y L3.
Los grupos se pueden repartir de 3 diferenciales bipolares repartidos o de un diferencial 4P. El neutro se puede instalar hasta el IGA aunque no se use.
Ademas con trifasica de 230V en monofasica se puede sacar mas potencia en una fase que con 400V. Con 5,97kW 15A/3x230V se pueden obtener en monofasica de 230V 3450W. En cambio con por ejemplo 6,9kW 10A/3x400V solo puedes tener 2300W por fase.
En trifasica 230V, 25A son 9,96kW, cambia bastante un cableado hasta 30A que otro hasta 50A.
Saludos
Saludos

Re: Cambio de potencia

Publicado: 08 May 2016, 10:42
por eldel33
Buenos días. Yo creo que la opción que propones es la mejor pues hay un tubo de 36 hasta el séptimo y la sección, si no me equivoco, se me iba a 50 mm2. Y eso que posiblemente quieran más potencia todavía.

Re: Cambio de potencia

Publicado: 08 May 2016, 12:48
por kyleXY
Bombilla escribió:
Hola, si no tiene 400V seguramente tendrá trifasica de 230V.
Con trifasica de 230V los circuitos monofasicos de 230V, se reparten en grupos de 3, procurando que cada grupo de circuitos lleve una carga parecida, conectandolos entre L1 y L2, entre L2 y L3 y entre L1 y L3.
Los grupos se pueden repartir de 3 diferenciales bipolares repartidos o de un diferencial 4P. El neutro se puede instalar hasta el IGA aunque no se use.
Ademas con trifasica de 230V en monofasica se puede sacar mas potencia en una fase que con 400V. Con 5,97kW 15A/3x230V se pueden obtener en monofasica de 230V 3450W. En cambio con por ejemplo 6,9kW 10A/3x400V solo puedes tener 2300W por fase.
En trifasica 230V, 25A son 9,96kW, cambia bastante un cableado hasta 30A que otro hasta 50A.
Saludos
Saludos


Muy buen análisis.

Ahora con los nuevos contadores de telemedida el problema de que el ICP salte por intensidad ya no existirá (siempre y cuando se desinstale el ICP), porque el contador salta por potencia activa total y no por intensidad de cualquier fase (en instalaciones trifásicas, en monofásicas de la única fase existente)

Re: Cambio de potencia

Publicado: 09 May 2016, 01:57
por Bombilla
kyleXY escribió:
Muy buen análisis.

Ahora con los nuevos contadores de telemedida el problema de que el ICP salte por intensidad ya no existirá (siempre y cuando se desinstale el ICP), porque el contador salta por potencia activa total y no por intensidad de cualquier fase (en instalaciones trifásicas, en monofásicas de la única fase existente)


Es cierto que hoy en dia se limita por potencia activa, pero la limitación por fase sigue existiendo en circuitos internos.
Para poder aprovechar bien el maximo consumo por fase que permite el contador, hay que instalar una DI que pueda aguantar el total de potencia en una fase. Una DI de por ejemplo 4x10mm2 en trifasica podria aguantar 9,2kW en una sola fase.
saludos