Y se sacaría un cable de 10 desde el mismo IGA a otra diferencial para lo del garaje no?
Hoy he estado viendo uno en leroy Merlín a ver qué os parece
https://ibb.co/NyBjrSv
La conexión como la hago?





Bombilla escribió:Yo pienso que es mejor 32A o 40A, los diferenciales de 40A son muy comunes.
En viviendas normalmente no se ven diferenciales de 25A por precio y por que limita la potencia, 25A son 5750W no es poco, pero no es difícil superar esa potencia.
Si montas diferenciales de 25A con un IGA mayor ya te obliga a tomar soluciones, y no es práctico en un cuadro pequeño.
Si montas un IGA de mas de 50A o 63A los diferenciales ya tendrian que ser de 63A y aquí si hay mucha diferencia de precio. Puedes utilizar diferenciales de 40A pero pasa igual que antes.
En cuadros muy grandes con decenas de diferenciales es mas común ver diferenciales de 25A por que la diferencia de precio se multiplica y por que en locales, oficinas e industria se separan mucho mas los circuitos en diferenciales, no como en viviendas pequeñas en donde un único diferencial protege toda la instalación.
Saludos
coito circuito escribió:Siemens dixit:
Los ID de 25 y 40 A se protegen con fusibles de 80 A.

Elektro escribió:coito circuito escribió:Siemens dixit:
Los ID de 25 y 40 A se protegen con fusibles de 80 A.
Edito mi mensaje, ya que esto no da para ninguna respuesta....
Bona nit