Hola,
Tengo que presupuestar la instalación de detectores de movimiento en una comunidad de vecinos de 5 plantas. Actualmente tienen un automático de escalera accionado por pulsadores que encienden todas las plantas a la vez.
Mi consulta es la siguiente:
He pensado en alimentar los detectores directamente desde las lámparas de cada planta y poner el automático de escalera en "manual" de tal forma que los pulsadores quedarían anulados y las lámparas se encenderían a través del detector.
Lo veis correcto o es una chapuza?
Gracias
Re: Consejo cambiar automático de escalera a detector de movimiento
Publicado: 01 Nov 2017, 12:25
por Fusible
Más que poner el automático en manual, lo que podrías hacer es quitarlo, y la salida que va a las lámparas llevarla al térmico de donde se alimentaba el automático, y luego ya pones el detector en cada lámpara como tu dices y listo.
Un saludo
Re: Consejo cambiar automático de escalera a detector de movimiento
Publicado: 03 Nov 2017, 07:10
por JRElectricidad
Fusible escribió:Más que poner el automático en manual, lo que podrías hacer es quitarlo, y la salida que va a las lámparas llevarla al térmico de donde se alimentaba el automático, y luego ya pones el detector en cada lámpara como tu dices y listo.
Un saludo
Gracias por contestar.
Lo decía por no tener que dejar anulados los pulsadores. Preguntaba sobre todo por si este “doble funcionamiento” os parece correcto.
Re: Consejo cambiar automático de escalera a detector de movimiento
Publicado: 03 Nov 2017, 17:00
por Fusible
Ahhh, te entendí mal entonces, pensaba que el automático de escalera lo anulabas y dejabas solo el de presencia.
No entiendo como harías para que funcionaran las dos cosas a la vez sin meter más cable, yo anularía el automático, y por consiguiente los pulsadores quedarían también anulados.
Un saludo
Re: Consejo cambiar automático de escalera a detector de movimiento
Publicado: 05 Nov 2017, 01:11
por OTO
Con sistemas de alumbrados de escaleras antiguos de 4 hilos se podria hacer cambiando a 3 hilos y el hilo que sobra usarlo para la alimentacion de los detectores, otra posibilidad seria buscar en el registro de servicios comunes el hilo de fase (o neutro) que te falte, esto en edificios antiguos es facil hacerlo ya que el alumbrado de escaleras normalmente va en el mismo termico que el ampli de TV, central de portero o alumbrado de eemergencia...pero en las nuevas construcciones es mas complicado ya que cada circuito lleva su magnetotermico.
En cualquer caso te aconsejo que anules totalmente el automatico de escaleras....la combinacion con el detector de presencia solo te dara problemas.