problema con tierra en monofasica compuesta

Publicado: 10 Ene 2019, 22:06
por ttl
Buenas, he buscado sobre mi caso y no encuentro nada al respecto, a ver los expertos que opinan.

tras la puesta en marcha de la aerotermia, el tecnico me ha comunicado que tengo una falta de tierra y que debo subsanar, me he puesto manos a la obra.
mi instalacion es de dos fases a 230v, no tengo neutro.
entre fases tengo 230 pero entre fase-tierra tengo 180v y la otra fase-tierra 203v con todos los termicos bajados, mido aguas arriba del IGA.
Si desconecto la tierra general las medidas son las mismas entre la tierra  y entre las tierras de la instalación(tengo las antenas a tierra y bomba sumergida a tierra)
 lo normal es que entre fase y tierra haya 130v aprox.

Realmente tengo la tierra mal o es que hay una derivacion que viene de la calle y coincide con la tercera fase y por eso ronda los 200v? porque si fuera derivacion mia una fase daría 0v (por ser la misma) y la otra cerca de 230v respecto a tierra.

Gracias!

Re: problema con tierra en monofasica compuesta

Publicado: 23 Ene 2020, 20:36
por Miguel 69
Hola, seguro que tienes tierra??? Es decir, tienes pica a tierra  y todos los conductores de protección van a esa pica???

Re: problema con tierra en monofasica compuesta

Publicado: 24 Ene 2020, 13:18
por ttl
Si, la instalacion esta correcta.
Recientemente se arregló el tema, un vecino de más abajo tenía una derivación a tierra por eso el falo en mi vivienda.
Los valores rondan 140v entre fase y tierra y 230 entre fases

Re: problema con tierra en monofasica compuesta

Publicado: 24 Ene 2020, 13:58
por Miguel 69
y tu vecino no tenía diferencial??? 

Re: problema con tierra en monofasica compuesta

Publicado: 24 Ene 2020, 17:01
por ttl
Pues no puedo decirte porque desconozco como lo tenia, me lo dijo el electricista que me revisó e hizo la instalacion.
Pero seguramente que lo anulase, como hacen muchos....

Re: problema con tierra en monofasica compuesta

Publicado: 26 Ene 2020, 10:02
por OTO
Tu planteamiento inicial de la averia es correcto ttl, tienes la 3º fase derivada en algún punto entre el CT y tu CGP. Comprueba si en CGP con los fusibles quitados tienes la misma medida, si es asi...ya tardas en llamar a la suministradora.

Re: problema con tierra en monofasica compuesta

Publicado: 27 Ene 2020, 21:08
por ttl
Gracias OTO, la suministradora fue quien detectó la derivación y donde(no era mia la derivación)
Ya tengo valores normales

Re: problema con tierra en monofasica compuesta

Publicado: 15 Mar 2020, 11:27
por Bombilla
Los valores normales en una red trifasica de 230V es 133V entre fase y tierra o entre fase y neutro y 230V entre fases, aunque puede variar ligeramente.
Saludos