Página 1 de 1
duda sobre toma de masa/tierra
Publicado: 25 Oct 2012, 17:15
por sergio urquijo
hola a todos.
tengo una ligera idea sobre lo que es la toma de masa y para que sirve pero no estoy seguro.
tengo un generador eólico el cual está fabricado en metales conductores uno de ellos es un cable de cobre que viaja hacia mi habitación y enciende una bombilla.El interruptor que lo conecta está a pocos centímetros de donde yo duermo.
no se si me duda será una tontería ilógica pero quiero aclararla:
en caso de que caiga un rallo al molino eólico...¿podría alcanzarme a mi a través del cable del generador?
¿tiene esta pregunta algo que ver con el cable de toma a tierra que se suele poner en los aparatos?
Re: duda sobre toma de masa/tierra
Publicado: 25 Oct 2012, 17:54
por fontelitri
Las tomas de tierra de los pararrayos son específicas para ellos, mientras que las de vivienda e instalaciones de B.T. en general son una medida básica de seguridad y protección para personas, animales y bienes, contra descargas por defecto de aislamiento en los cables conductores de las instalaciones, y no se emplean para absorción de descargas atmosféricas; las de los pararrayos son independientes de otras instalaciones de puesta a tierra y requieren unas condiciones propias de montaje.
Sin embargo, debes poner a tierra tu aparato de generación por seguridad, fíjate, hasta las antenas de TV de vivienda deben ir conectadas a tierra por exigencia normativa.
Re: duda sobre toma de masa/tierra
Publicado: 25 Oct 2012, 18:09
por isaias1970
lo mas probable si la estructura de tu molino eolico es totalmente de metal va a pasar lo siguiente cuando cayga un rayo esa energia se va a ir directamente hacia la tierra atraves de tu milino eolico porque la corriente siempre toma el camino mas corto para descargarse en este caso la descarga lo aria tierra atraves de tu molino eolico porque la estructura esta conectada ala tierra osea la mayor concentracion de energia seria hay es mi opinion
Re: duda sobre toma de masa/tierra
Publicado: 25 Oct 2012, 19:38
por sergio urquijo
mmm... lo dudo mucho ya que el molino eólico esta en el tercer piso de mi casa y lo mas probable es que pase por el cable hasta el 1 piso me atice a mi y luego ya a tierra jaja
gracias de todas formas!
Re: duda sobre toma de masa/tierra
Publicado: 25 Oct 2012, 19:44
por sergio urquijo
entonces básicamente lo que tendría que hacer es colocar un cable conductor desde el poste de zinc de el molino eólico hasta un tubo de cobre clavado en un lugar húmedo del terreno.
y si hago esto no debería pasar nada...
Re: duda sobre toma de masa/tierra
Publicado: 25 Oct 2012, 20:15
por fontelitri
eso es lo indicado, un conductor exclusivo para el poste; sólo falta averiguar la sección y montarlo.
Re: duda sobre toma de masa/tierra
Publicado: 25 Oct 2012, 21:05
por sergio urquijo
fontelitri escribió: sólo falta averiguar la sección y montarlo.
discrepo!
¿como que averiguar la sección y montarlo?