Página 1 de 1

consulta sobre trifásica

Publicado: 07 Ago 2014, 23:19
por chueco926
Hola a toda la comunidad les quiero realizar una consulta instalación trifásica con solo circuitos mofásicos, que pasaria si por x circunstancias se corta el neutro antes de llegar al tablero principal y todo se encuentra funcionando desde ya muchas gracias.

Re: consulta sobre trifásica

Publicado: 07 Ago 2014, 23:52
por RafaelGarcia
Buenas noches.

En una instalacion trifasica, al faltar el neutro, en los circuitos que se alimentan de una fase y neutro se produce una sobretension.
Es facil que gran cantidad de aparatos que tienen electronica se estropen (quemen), Caldera Vitroceramica, TV, etc.

Re: consulta sobre trifásica

Publicado: 08 Ago 2014, 15:57
por SergioMallorquin
para que no te pase nada en estas circunstancias, pon "sobreintensidades permanente" evitara que algunos electrodomesticos no se quemen... debido a que con la ruptura de neutro ya no estan a 230v, sino a 400 voltios..

Re: consulta sobre trifásica

Publicado: 08 Ago 2014, 23:15
por Hefner
Hola a toda la comunidad les quiero realizar una consulta instalación trifásica con solo circuitos mofásicos, que pasaria si por x circunstancias se corta el neutro antes de llegar al tablero principal y todo se encuentra funcionando desde ya muchas gracias.


Pues si son circuitos monofásicos y se corta el neutro, antes de llegar al tablero, no pasaría absolutamente nada, ya que una fase
sin retorno no produce paso de corriente alguno. Otra cosa es que se corte el neutro físicamente de la tierra a la que esté unido:
se produciría un "corrimiento del neutro" que originaría sobre-tensiones o bajadas de tensión en relación con la carga que soporte
la fase que alimente ese circuito, pero el hipotético caso de llegar a los 400 V sería poco verosímil...

Un saludo

Re: consulta sobre trifásica

Publicado: 09 Ago 2014, 08:15
por muyperezoso
Depende de si las cargas por fase estan equilibradas, si por cada fase circula la misma corriente, si fuera asi, no pasaria nada. Tendrias un neutro virtual y a las cargas monofasicas les llegaria la misma tension. En el caso de que una de las fases tuviera mas cargas, mas consumo que las demas, tendria menos tension y las cargas de las otras dos fases tensrian mas tension, el valor de esa tension dependera del valor de las cargas.

consulta sobre trifásica

Publicado: 09 Ago 2014, 09:43
por Borch206
Si no me confundo habrá más diferencia de potencial con respecto al neutro en las fases menos cargadas, y esa diferencia será mayor cuanto más diferencia de carga entre las fases...

Re: consulta sobre trifásica

Publicado: 21 Sep 2014, 16:00
por D4V1D
No entiendo bien la respuesta de hefner, pero no digo que esté mal, pero sí bastante liada.

Da lo mismo que a la salida del cuadro de distribución hayan circuitos monofásicos, trifásicos o incluso bifásicos, si la alimentación es trifásica y falla el neutro en la línea aguas arriba del cuadro, se produciran variaciones de tensión en todos los circuitos que salen del cuadro y usan neutro (a un circuito trifásico sin neutro hacia un motor, no le afectaría esta avería). Si que tienes razón cuando comentas que no pasa nada si se corta el neutro en una línea monofásica, ya que simplemente no está cerrado el circuito.

Además, no siempre hay sobretensión, como dice Borch sólo reciben sobretensión las fases con poca carga, si hay mucha carga en una fase, esta recibirá menos de 230 V para una red 230/400 V, o la tensión F-N que sea según la red.

Saludos