Ayuda - cableado y bomba !!
Publicado: 28 Ago 2014, 13:50
por german345
Buenos dias. Necesito pedirles una ayuda. Estoy instalando un filtro de pileta que funciona con una bomba de 3/4 hp. Desde la casa hasta el lugar donde está situada la bomba hay 40 metros. Para eso tngo que llevar una instalación electrica con cable subterraneo. Podrían decirme para ese uso que diámetro de cable debería usar? 1,50mm 2,00mm o 2,5mm. ?
Gracias
Re: Ayuda - cableado y bomba !!
Publicado: 28 Ago 2014, 19:37
por rafaseten
en principio con 1,5 va bien ,si tienes 250 v y la bomba monofasica.
si tienes 110 v 2,5 va justo en monofasica
Re: Ayuda - cableado y bomba !!
Publicado: 28 Ago 2014, 19:53
por satem
Hola, para esa distancia deberias poner un RZK de 3x2,5 mm. (Manguera de 3 cables negra) Calculo que el motor
Re: Ayuda - cableado y bomba !!
Publicado: 28 Ago 2014, 19:54
por satem
Hola, para esa distancia deberias poner un RZK de 3x2,5 mm. (Manguera de 3 cables negra) Calculo que el motor de 4 caballos son unos 2950 W