joseval
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 2
Registrado: 11 Dic 2023, 20:08
Ubicación: Valencia

2 Magnetotérmicos son incompatibles entre si

11 Dic 2023, 20:20

Buenas tardes!
Recientemente he comprado una casa que nunca había tenido electricidad aunque tenia la instalación hecha y hace poco la hemos dado de alta.
Todo los enchufes y luces funcionan correctamente, pero el Magnetotérmico C10 y el C20 con incompatibles. Cuando uno esta accionado y accionas el otro, saltan los 2 y viceversa.
Como las instalación de la casa tiene 16 años, he comprado 2 magnetotérmicos nuevos de las mismas características y los he sustituido, y sigue ocurriendo el problema.
¿Entiendo que puede ser un problema de mala instalación del cableado?
Gracias anticipadas por vuestra ayuda.


 
Leo351
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 266
Registrado: 23 Ene 2021, 09:35
Ubicación: Ciudad Real

Re: 2 Magnetotérmicos son incompatibles entre si

11 Dic 2023, 21:55

Tienes un corto fase neutro entre conductores de los dos circuitos. Es decir, en algún punto de la instalación, revisa los registros, tienes fase de un circuito y neutro del otro circuito en contacto, en corto.


 
joseval
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 2
Registrado: 11 Dic 2023, 20:08
Ubicación: Valencia

Re: 2 Magnetotérmicos son incompatibles entre si

11 Dic 2023, 22:25

Leo351 escribió:
Tienes un corto fase neutro entre conductores de los dos circuitos. Es decir, en algún punto de la instalación, revisa los registros, tienes fase de un circuito y neutro del otro circuito en contacto, en corto.

Ok. Lo revisaré. Muchas gracias.