Página 1 de 1

Interferencias ¿armónicas?

Publicado: 16 Ago 2016, 11:59
por jabi
Saludos a todos,

Me llamo Javier y ando muy perdido. Llevo años con el problema y he llamado a muchos electricistas que me dicen que no pueden ayudarme.

El problema es el siguiente. Cuando el ascensor se mueve, aparecen interferencias en aparatos eléctricos. Tengo unos altavoces y un monitor de ordenador que se escucha un pitido.

La cosa es que no se a quien llamar porque me dicen los electricistas que han venido que hay que llamar a electricistas especializados. Vivo en Sevilla.

Muchas gracias de antemano.

Re: Interferencias ¿armónicas?

Publicado: 16 Ago 2016, 13:46
por Randomize
Si tienes identificado la causa de las interferencias y es el ascensor ,lo mas rápido que te quedaría es poner un filtro para que esas interferencias no te afecten.
Prueba a alimentar a través de un separador galvánico o con un SAI,en los elementos que tienes interferencias.
Porque atajarlo de raíz y mas siendo el ascensor,va a ser difícil.
Todos los ascensores modernos llevan variador y a la entrada de estos deben llevar unas bobinas para filtrar la señal,aunque también pueden venir por inducción................así que no me complicaría mucho

Re: Interferencias ¿armónicas?

Publicado: 19 Ago 2016, 01:21
por archerforero
compañero algun tipo de diagrama seria buena idea.


saludos


__________________________________________
trabajando para diseño tienda online marbella

Re: Interferencias ¿armónicas?

Publicado: 29 Ago 2016, 23:20
por archerforero
Hola, deberias de hablar con los del servicio tecnico del ascensor y la comunidad para comentarles tu problema y que pongan un filtro de armónicos en el cuadro del ascensor ya que es evidente que es por culpa del motor del ascensor ,o si no te dan solución puedes colocar en tu instalacion filtro antiarmonicos,habría que analizar el tipo de armonicos que son los que provocan las interferencias para ser mas eficaces.Busca una empresa de electricidad industrial que son los que mejor conocen estos temas.Saludos




___________________________________________
trabajando para Vender relojes

Re: Interferencias ¿armónicas?

Publicado: 11 Sep 2016, 11:29
por jordi1980
Hola, normalmente el ascensor tiene un variador de frecuencia que puede generar interferencias, pero nunca sucede porque los cables que salen del variador y que van al motor tienen un núcleo de ferrita (un toroide que tiene forma de "donut" ) que envuelve los cables.

Puedes subir al cuarto de maquinaria del ascensor y confirmar que tiene el núcleo en cuestión?
Por cierto no confundir con el filtro de entrada que es para derivar sobrecorrientes a tierra
te pongo una foto

saludos