por jdavid501
Buenas noches, ¿que tipo de fusible se utiliza para proteger el cambio de sección de 4mm a 2,5mm en cajas de registro para circuito de 20A (lavadora, lavavajillas, termo)?
Gracias, saludos.
Re: ¿Que tipo de fusible se utiliza?
Publicado: 26 Feb 2018, 10:57
por juant
Buenos días,
Para ese tipo de circuito necesitarías un fusible de tipo gL que es de uso general para protección de conductores. El calibre de este circuito sería de 20 A, indicar que el fusible no fundirá con 20 A sino que funde con una intensidad superior.
Un saludo.
Re: ¿Que tipo de fusible se utiliza?
Publicado: 26 Feb 2018, 13:39
por jdavid501
Hola gracias por la informacion, pero no es correcta, ya que el cable de seccion de 4mm ya lo estoy protegiendo aguas arriba con el PIA de 20A, me refiero a que tipo mas bien de portafusible se utiliza que sea pequeño como para meterlo en una caja de registro para proteger el cambio de sección de 4mm2 a 2,5mm2.
Saludos
Re: ¿Que tipo de fusible se utiliza?
Publicado: 26 Feb 2018, 14:06
por Bombilla
Pon un portafusible de carril DIN. El fusible debe ser de 16A.
Es mejor cablear los 3 enchufes del C4 con líneas independientes desde el cuadro, ya que te ahorras poner fusibles por la casa.
Saludos
Re: ¿Que tipo de fusible se utiliza?
Publicado: 26 Feb 2018, 14:56
por jdavid501
Bombilla escribió:Pon un portafusible de carril DIN. El fusible debe ser de 16A.
Es mejor cablear los 3 enchufes del C4 con líneas independientes desde el cuadro, ya que te ahorras poner fusibles por la casa.
Saludos
Las dimensiones del fusible cilíndrico, mientras sea compatible con el porta fusible no hay problema en que sea mas grande o mas pequeño no?
Si, cuando hay oportunidad siempre meto el desdoble de circuitos, pero en muchos casos no hay espacio para meter tanto cable y tengo que tirar con cable de 4 e instalar una caja de derivación para sacar las lineas, normalmente salgo con cable de 4 al enchufe pero bueno por seguir al pie lo que dice el reglamento preguntaba lo de fusible.
Gracias por su ayuda, un cordial saludo.
Re: ¿Que tipo de fusible se utiliza?
Publicado: 26 Feb 2018, 15:54
por Bombilla
Si el fusible es de un fornato muy grande puede ser que no se fabrique en 16A.
Se debe utilizar un fusible de 10x38mm.
Saludos
Re: ¿Que tipo de fusible se utiliza?
Publicado: 26 Feb 2018, 16:23
por jdavid501
Gracias, una ultima cosa, en el REBT no dice nada pero imagino que es suficiente con colocar fusible para fase solamente no?
Re: ¿Que tipo de fusible se utiliza?
Publicado: 26 Feb 2018, 23:47
por Bombilla
Así es, solo un fusible, el neutro nunca lleva fusible.
Saludos
Re: ¿Que tipo de fusible se utiliza?
Publicado: 20 Mar 2018, 02:27
por CristianAlonso
Yo. Alucino. Con las cosas que leo. Que mas da el tipo de fusible... bajo ningún concepto puedes meter un porta fusibles, en una caja de registro. Eso para empezar.
No puedes reducir la sección de ese circuito, tienes que llegar con 4mm2 hasta las tomas. O dibidirlo en 3 circuitos c4'1- c4'2- c4'3. 3×2,5 mm2 a cada uno y pias de 16A .
Re: ¿Que tipo de fusible se utiliza?
Publicado: 20 Mar 2018, 16:10
por jolaztu
CristianAlonso escribió:Yo. Alucino. Con las cosas que leo. Que mas da el tipo de fusible... bajo ningún concepto puedes meter un porta fusibles, en una caja de registro. Eso para empezar.
No puedes reducir la sección de ese circuito, tienes que llegar con 4mm2 hasta las tomas. O dibidirlo en 3 circuitos c4'1- c4'2- c4'3. 3×2,5 mm2 a cada uno y pias de 16A .
Hola buenas
Lo primero no te lo discuto porque no tengo idea la verdad; pero la segunda frase en la que haces referencia a la reducción, sí está contemplado en el rebt (aunque siempre he tenido dudas sobre el tipo de fusible y ubicación), te hago copypaste de la tabla-1 de la itc-25:
[font=Arial]En este circuito exclusivamente, cada toma individual puede conectarse mediante un conductor de sección 2,5 mm[/font][font=Arial]2[/font][font=Arial] que parta de una caja de derivación del circuito de 4 mm[/font][font=Arial]2[/font][font=Arial].[/font]Personalmente no me lo planteo y siempre subdivido, pero no se dónde leí que existían fusibles para cajas universales, aunque no he sido capaz de encontrarlos (ni si será verdad), serían muy útiles para casos en los que tirar 3 líneas de 2.5mm² no es viable y así con doble caja universal en cada electrodoméstico de este circuito se podría resolver.
Un saludo!