Página 1 de 2

Valores trifasica

Publicado: 01 Ene 2019, 23:24
por Rafa36
Hola que valores tendria q darme al medir,entre fases,entre fase y neutro y neutro y tierra?en trifasico

Re: Valores trifasica

Publicado: 03 Ene 2019, 14:00
por Tali
R-S 400v
S-T 400v
R-T 400v
R-N/P.E 230v
S-N/P.E 230v
T-N/P.E 230v
N-P.E 0v

Re: Valores trifasica

Publicado: 03 Ene 2019, 20:37
por Elektro
El último en teoría debe ser 0, generalmente tiene 1 o 2 voltios
Saludos

Re: Valores trifasica

Publicado: 04 Ene 2019, 23:52
por Bombilla
La pregunta es en España?

Aquí hay dos niveles de tensión trifasicos:
B1- 133/230V
B2- 230/400V

Con 230/400V las medidas son las que da Tali.
Con 133/230V las medidas son:
L1-N / L1-T - 133V
L2-N / L2-T - 133V
L3-N / L3-T - 133V
L1-L2 - 230V
L2-L3 - 230V
L3-L1 - 230V

Estas tensiones eran antiguamente 127V, 220V y 380V
Saludos

Re: Valores trifasica

Publicado: 07 Ene 2019, 22:33
por Rafa36
Tali escribió:
R-S 400v
S-T 400v
R-T 400v
R-N/P.E 230v
S-N/P.E 230v
T-N/P.E 230v
N-P.E 0v

Disculpa pero no se q significan las letras,supongo q t sera tierra y n el neutro pero las otras no lo se,un saludo

Valores trifasica

Publicado: 08 Ene 2019, 06:44
por Elektro
R,S,T son las 3 fases. N neutro, T tierra.
Bombilla te lo puso con L1, L2 y L3.
P.E, conductor de protección, es el neutro o la tierra o ambas. Tu fíjate en RST, N y T, o en el esquema de bombilla.
Saludos

Re: Valores trifasica

Publicado: 08 Ene 2019, 06:53
por Elektro
Elektro escribió:
El último en teoría debe ser 0, generalmente tiene 1 o 2 voltios
Saludos

Releyendo vi que leí y respondí apurado
Con "el último" me refería al penúltimo T-N.... ese debería ser 0 v, pero en la práctica da algún voltio.... ayer casualmente una instalación me dio 0 v :)
Saludos

Re: Valores trifasica

Publicado: 09 Ene 2019, 23:23
por Bombilla
R-S-T o L1-L2-L3 son diferentes maneras de llamar a las fases. En otros países también utilizan A-B-C. En las Cetac un poco antiguas viene marcado R1-S2-T3.
Antiguamente llamaban al neutro 0.

Siempre se trata de marcar el orden de giro o secuencia de las fases, en instalaciones con motores por ejemplo.
Saludos

Re: Valores trifasica

Publicado: 12 Ene 2019, 17:34
por Rafa36
Hola pues ya medi y esto es lo q me da: r-s=412, S-t=411. R-t=408. R-n=230. S-n= 249. T-n= 226. N-p.e= me varia entre 6 y 10 v,q opinais?

Re: Valores trifasica

Publicado: 12 Ene 2019, 19:52
por Elektro
cual es el problema que tienes?