problema con la linea de cocina

Publicado: 12 Ago 2011, 14:12
por soycanarion
buenos dias,soy poco entendido en electricidad y tengo dudas sobre una linea en la cocina.resulta que dicha linea comprende el termo,lavadora,nevera y microondas y de vez en cuando me salta la palanca del general del icp(15 a),entonces dicho icp esta caliente y el cable del termo(los dos hierros que van dentro de la base del enchufe)esta ardiendo.¿es normal que ocurra?¿de cuantos mm deberia ser el cable de la linea?gracias por todo.

Re: problema con la linea de cocina

Publicado: 12 Ago 2011, 15:07
por juganett
Por lo que veo tienes dos problemas, que pueden estar o no relacionados.

Por un lado te salta el ICP de 15A, ya que al parecer el consumo que tienes en la vivienda es superior a lo contratado. Tienes dos opciones, racionar el consumo no encendiendo muchos electrodomesticos a la vez o aumentar potencia.

Por otro lado parece que la clavija del termo hace mal contacto con el enchufe. Deberás revisar la toma de la pared y la clavija, ya que puede tener holgura en sus contactos o tener un cable medio suelto en el interior.

Al decir que pueden estar relacionados es que el consumo del termo, junto a otros electrodomésticos hace que te salte el ICP.

Saludos.

Re: problema con la linea de cocina

Publicado: 12 Ago 2011, 19:23
por soycanarion
gracias por la aclaracion.Podrian decirme tambien si los cables de dicha linea ha de ser de 2,5 mm o de 4 mm,gracias.

Re: problema con la linea de cocina

Publicado: 12 Ago 2011, 20:39
por juganett
En una instalación realizada de 1974 hasta 2002 y de 2002 hasta ahora debería estar hecho de la siguiente manera:

El termo y la lavadora línea de 4mm² junto al lavavajillas con protección magnetotérmica de 20A con fusible en las tomas de 16A para la reducción o tres circuitos de 2,5mm², cada uno con una protección de 16A.

La nevera en el circuito de enchufes con línea de 2,5mm² y protección magnetotérmica de 16A (en el RBT del 74 se permitía con el alumbrado)

El microondas normalmente se conecta a una toma de banco de cocina con línea de 2,5mm² y protección magnetotérmica de 16A (en el RBT del 74 no se tenía muy claro lo del microondas, creo que se dejaba una toma para el horno a leña :lol: )

Saludos.