Página 1 de 1

termostato de contaco

Publicado: 27 Feb 2012, 22:18
por Carloswatio
Buenas tardes, tengo una duda... tengo que instalar un termostato de contacto y antes de hacerlo quería asegurarme si lo haré bien.
Que alguien me corrija si me equivoco, el termostato tiene 3 tomas, 1,2 y C... vamos a ello, a C tendría que venir una fase directa de la bomba de circulación de agua para darle tensión no? y de la otra fase que iría a la la bomba tendría que ir a 1 del termostato y del 2 del mismo retornar a la bomba no?--- entiendo que tiene que ser así la forma correcta??

Corrijanme si me equivoco y gracias de antemano!!

Re: termostato de contaco

Publicado: 29 Feb 2012, 16:38
por AL-3
Conectas neutro y tierra directos al circulador, fase y tierra directos al termostato y luego la fase que sale del termostato al circulador
En el termostato conectas entre C y 1

Un saludo

Re: termostato de contaco

Publicado: 29 Feb 2012, 17:03
por kelokotio
Hola... echa un vistazo :shock:
Conexión de termostatos de contacto.docx
(112.55 KiB) Descargado 3630 veces