EL TERMO PUEDO ESTAR INSTALADO DRENTRO DEL BAÑO
Publicado: 01 Mar 2012, 11:20
por julogar
Hola,puedo ir el termo de agua segun normativa,instalado dentro del baño o aseo,con su base?Para normativa española.
Re: EL TERMO PUEDO ESTAR INSTALADO DRENTRO DEL BAÑO
Publicado: 01 Mar 2012, 14:40
por juganett
Hombre, ya no es típico montar termos en los aseos.
Si lo miramos con el RBT te encuentras con dos datos interesantes.
Por un lado en la ITC BT 25, para las obras de nueva construcción obligan a preparar toma para termo en la cocina, aunque eso lo veo algo muy purista.
Por otro lado, en la ITC BT 27, en los aseos o baños, si estás en el volumen 3 y proteges mediante un diferencial de 30mA o menos puedes montar lo que quieras.
Saludos.
Re: EL TERMO PUEDO ESTAR INSTALADO DRENTRO DEL BAÑO
Publicado: 01 Mar 2012, 17:06
por julogar
Gracias por la información,otra cosa la normativa es obligatoria con las mismas cosas,para viviendas viejas rehabilitadas,que hacen un contrato nuevo y boletín?
Re: EL TERMO PUEDO ESTAR INSTALADO DRENTRO DEL BAÑO
Publicado: 02 Mar 2012, 00:30
por juganett
Toda modificación ha de hacerse conforme a la normativa actual.
Si reformas o amplias mas del 50% de la instalación, en principio tienes que aplicar al 100% de la instalación el reglamento del 2002 vigente, vamos que tienes que cambiarla toda.
Saludos.
Re: EL TERMO PUEDO ESTAR INSTALADO DENTRO DEL BAÑO
Publicado: 03 Mar 2012, 14:58
por julogar
Gracias,pues entonces si tengo,cambiarlo todo.Perdona nuevamente,si yo quisiera meter para el aire hilo 4mm,porque pienso meter aparato de poca potencia o portatil,estoy obligado a meter de 6mm?Y la cocina si la quiero poner de gas y no vitrio ni horno tengo que meter por narices circuito y hilo de 6mm?Me firmarian el boletin asi con 4 mm.El cable general de la calle,de Iberdrola, es viejo y he mirado y no tiene mas de 4mm,y estoy en dudas de que pueda ser de 2,5mm,es rígido.
Re: EL TERMO PUEDO ESTAR INSTALADO DRENTRO DEL BAÑO
Publicado: 04 Mar 2012, 17:59
por juganett
Vamos por orden, si cambias al 100% la instalación de tu casa también has de cambiar la derivación individual, ya que es parte de dicha instalación y si vas a contratar mas potencia has de asegurarte de que las instalaciones de enlace estén en condiciones.
El circuito del horno/encimera lo has de hacer conforme a reglamento, otra cosa es que no lo uses, pero lo has de hacer.
Si realizas un circuito de AA tipo centralizado deberías hacerlo de 6mm² (mínimo), te costará un poco mas que el 4mm² pero estará dentro de la normativa. Otra cosa es que te montes una máquina de AA suelta en el comedor o en un cuarto y la conectes como un receptor mas.
El RBT está para que se cumplan unos mínimos, tanto en seguridad como en calidad de las instalaciones, a partir de ahí y siempre que sea justificable yo pienso que se puede mejorar. Yo por ejemplo, en mi casa me he hecho un circuito para cada máquina de AA de 2,5mm² con su correspondiente protección de 16A y como máximo tengo un diferencial para cada 3 o 4 circuitos.
Saudos.