Página 1 de 1

Voltaje y frecuencia en neutro

Publicado: 19 Mar 2012, 11:57
por alber_leo23
Hola a todos,

En mi casa tengo un problema de voltaje en el neutro. En ciertos momentos, algunos aparatos eléctricos, emiten un zumbido eléctrico, sobretodo el dvd, el ordenador y una televisión de tubo antigua. La televisión LCD, el monitor LED y los electrodomésticos de cocina no son sensibles a esta interferencia.

El caso es que he medido entre neutro y tierra hasta 9V de tensión y 9,98 KHz de frecuencia en los momentos que se produce el ruido, el resto del tiempo la tesnsión entre neutro y tierra es de 0,5 Voltios.

Lo he medido teniendo sólo un térmico arriba y el resto bajados, con diferentes combinaciones y también con todos los térmicos apagados y midiendo en los tornillos a los que están enchufados los cables de entrada en el ICP. Por cierto el piso es nuevo, se ha dado de lata hace un par de meses y tengo un ICP de obra de 64A y los térmicos són como máximo de 25A.

He preguntado a los vecinos y parece ser que somos los únicos a los que nos lo hace, o los únicos que nos hemos dado cuenta.

Alguna idea de a que se debe este voltaje en el neutro, o si puede ser hasta cierto punto normal? Porque el dvd y el ordenador los he tenido en otros dos pisos y no emitían ningún ruido.

Re: Voltaje y frecuencia en neutro

Publicado: 20 Mar 2012, 20:29
por fontelitri
posiblemente lo origine una aplicación domótica de alguno de tus vecinos; comprueba si al aparecer el ruido varía la tensión en los enchufes de tu casa, y si no averiguas qué vecino tiene domótica en su casa te va a tocar poner un filtro a la entrada de la D.I. en la tuya. Suerte.

NaCl u2

Re: Voltaje y frecuencia en neutro

Publicado: 21 Mar 2012, 09:06
por alber_leo23
fontelitri escribió:
posiblemente lo origine una aplicación domótica de alguno de tus vecinos; comprueba si al aparecer el ruido varía la tensión en los enchufes de tu casa, y si no averiguas qué vecino tiene domótica en su casa te va a tocar poner un filtro a la entrada de la D.I. en la tuya. Suerte.

NaCl u2


Que tipo de filtro debería poner y donde? Probé con unos filtros de ferrita y nada. Sabéis si el filtro de ferrita hay que ponerlo con el cable pelado o sin pelar como lo he puesto.

Re: Voltaje y frecuencia en neutro

Publicado: 21 Mar 2012, 11:15
por fontelitri
alber_leo23 escribió:
fontelitri escribió:
posiblemente lo origine una aplicación domótica de alguno de tus vecinos; comprueba si al aparecer el ruido varía la tensión en los enchufes de tu casa, y si no averiguas qué vecino tiene domótica en su casa te va a tocar poner un filtro a la entrada de la D.I. en la tuya. Suerte.

NaCl u2


Que tipo de filtro debería poner y donde? Probé con unos filtros de ferrita y nada. Sabéis si el filtro de ferrita hay que ponerlo con el cable pelado o sin pelar como lo he puesto.


después de ver diferentes links sobre filtros para domótica y con toda sinceridad: ni puta idea. :lol:
bromas aparte, haces bien en comenzar probando con ferrita porque es lo más barato, los filtros para carril DIN no bajan de los 30€, por ejemplo en este link http://www.superinventos.com/S110415.htm
y más vale estar seguro de gastarlos bien; los anillos de ferrita se montan sin pelar los cables de línea, ni tampoco enrrollándolos alrededor del anillo en este caso; la línea pasará por el anillo sin más, que debe ser para líneas de potencia (para variadores de frecuencia por ejemplo) y no un filtro para cables informáticos, porque son de dimensiones reducidas; en ocasiones he visto anillos conectados a un cable de protección de la línea de tierra, pero no te aseguro que funcione mejor porque no estoy seguro; por probar se puede probar.
Espero haberte puesto en la dirección correcta.

NaCLu2

Re: Voltaje y frecuencia en neutro

Publicado: 22 Mar 2012, 17:31
por alber_leo23
fontelitri escribió:
alber_leo23 escribió:
fontelitri escribió:
posiblemente lo origine una aplicación domótica de alguno de tus vecinos; comprueba si al aparecer el ruido varía la tensión en los enchufes de tu casa, y si no averiguas qué vecino tiene domótica en su casa te va a tocar poner un filtro a la entrada de la D.I. en la tuya. Suerte.

NaCl u2


Que tipo de filtro debería poner y donde? Probé con unos filtros de ferrita y nada. Sabéis si el filtro de ferrita hay que ponerlo con el cable pelado o sin pelar como lo he puesto.


después de ver diferentes links sobre filtros para domótica y con toda sinceridad: ni puta idea. :lol:
bromas aparte, haces bien en comenzar probando con ferrita porque es lo más barato, los filtros para carril DIN no bajan de los 30€, por ejemplo en este link http://www.superinventos.com/S110415.htm
y más vale estar seguro de gastarlos bien; los anillos de ferrita se montan sin pelar los cables de línea, ni tampoco enrrollándolos alrededor del anillo en este caso; la línea pasará por el anillo sin más, que debe ser para líneas de potencia (para variadores de frecuencia por ejemplo) y no un filtro para cables informáticos, porque son de dimensiones reducidas; en ocasiones he visto anillos conectados a un cable de protección de la línea de tierra, pero no te aseguro que funcione mejor porque no estoy seguro; por probar se puede probar.
Espero haberte puesto en la dirección correcta.

NaCLu2


No me sirve ese filtro ya que filtra frecuencias mayores de 120khZ y la frecuencia que llega a mi casa es de unos 10kHz. Hay alguno que filtre una frecuencia mayor de 1khz o poco más, para que filtre esa frecuencia.

Un saludo.

Re: Voltaje y frecuencia en neutro

Publicado: 22 Mar 2012, 20:21
por fontelitri
hola alber_leo23, ya me figuraba que no daríamos en el clavo a la primera, pero hay muchas páginas comerciales sobre filtros para armónicos en la web y seguro que encontrarás uno para armónicos domésticos ajustado a tu problema. Cordiales saludos.

NaCLU2