Página 1 de 1
Cableado electrico de la casa.
Publicado: 26 Mar 2012, 16:20
por tgarijo
Hola a tod@s, me llamo Tomas y soy nuevo en el foro.
Queria preguntarles lo siguiente.
Tengo una buardilla que he cableado, el caso es que no se si lo he hecho bien.
Tengo una caja distribuidora donde llegan todas las canalizaciones.
La duda que tengo es la siguiente....
Tengo varias tomas de enchufes por donde pasa la misma conduccion a la caja distribuidora. Desde la caja distribuidora he pasado los tres cables correspondiente (tierra, fase y neutro) por toda la conduccion.
Con lo cual tengo tres cables para todos los enchufes, o he de llevar un trio de cables para cada unos de los enchufes (ejemplo 3 enchufes, 9 cables por la misma conduccion)
Como lo tendria que hacer?
Saludos y gracias
Saludos
Re: Cableado electrico de la casa.
Publicado: 26 Mar 2012, 18:43
por fontelitri
como lo tienes está bien, si no piensas enchufar máquinas de potencia mayor a lo normal en una vivienda; cablea con sección de 2,5 mm2 y evitarás sobrecargar esa línea de enchufes si alguna vez pones una estufa eléctrica o una secadora, por ejemplo.
así que cableas y pones tus tomas, Tomas, y cuando terminas te abres una cervecita y te la tomas, o si te has dejado algo de faena por hacer pues después de dejarla la retomas, que terminarla será un ratito
todo lo
más...
NaCLU2
Re: Cableado electrico de la casa.
Publicado: 30 Mar 2012, 00:53
por micmic
Como bien dice el compi, como lo tienes esta bien, de hecho es como se ha hecho toda la vida, no obstante quiero señalar que legalmente ese tipo de instalacion no esta permitida segun el Reglamento Electrotecnico de Baja Tension, pues este indica que debe salir una linea directa para cada enchufe desde la caja de registro, a no ser que sea para tomas que esten juntas como puede ser 2 mas la toma antena, por ejemplo.
Re: Cableado electrico de la casa.
Publicado: 30 Mar 2012, 12:29
por Ion
micmic escribió:Como bien dice el compi, como lo tienes esta bien, de hecho es como se ha hecho toda la vida, no obstante quiero señalar que legalmente ese tipo de instalacion no esta permitida segun el Reglamento Electrotecnico de Baja Tension, pues este indica que debe salir una linea directa para cada enchufe desde la caja de registro, a no ser que sea para tomas que esten juntas como puede ser 2 mas la toma antena, por ejemplo.
¿Esto en concreto en que parte del REBT lo pone?
Re: Cableado electrico de la casa.
Publicado: 30 Mar 2012, 14:54
por Ion
Bueno... he estado leyendo, y que me corrija alguien si me equivoco, pero no he encontrado nada de esto al respecto.
Lo que sí he encontrado ha sido lo siguiente:
ITC-BT-26, 6.CONDUCTORES, 6.3.Conexiones.
Se realizarán conforme a lo establecido en el apartado 2.11 de la ITC-BT-19.
Se admitirán no obstante las conexiones en paralelo entre bases de toma de corriente cuando estas estén juntas y dispongan de bornes de conexión previstos para la conexión de varios conductores.
Osea que todo se realizará conforme el ITC-BT-19, excepto si las tomas van preparadas, que se podrán conectar en paralelo.
Pero claro, sin sobrepasar la intensidad nominal por tomas y por circuito definida en la ITC-BT-25...
Mmm, no me fijé en el dato de..."cuando estas estén juntas "... vale.
Osea que a gastar cable desde las cajas de registro hasta las tomas si las tomas no están pegaditas una con la otra...
Re: Cableado electrico de la casa.
Publicado: 30 Mar 2012, 16:53
por tgarijo
Ok gracias a todos...
Su pongo que lo unico que tengo que hacer es conectarlos en sentido paralelo para que todos tengan corriente, es asi?
Saludos
Re: Cableado electrico de la casa.
Publicado: 30 Mar 2012, 18:00
por Ion
Conexiones en paralelo desde la caja de registro con cables de 2,5mm^2 sí.