Página 1 de 1

diferenciales en paralelo.

Publicado: 16 Ago 2012, 12:46
por lovsas
Hola,

Tengo una duda sobre conectar varios diferenciales a la IGA. Estoy montando un cuadro con 4 diferenciales y por el mm2 de las secciones no me entran todos los conductores en las salidas del IGA.
¿Se pueden colocar los diferenciales en paralelo, es decir conectar las entradas de neutro y fase de uno con las entradas del siguiente? Es decir, igual que como se hace con los magnetotérmicos.

Saludos

Re: diferenciales en paralelo.

Publicado: 16 Ago 2012, 14:03
por rafaahijones
hola,en paralelo,como tu dices tambien seria llevarlos todos al I.G.A. se debe hacer como dices en en la segunda opcion,es decir,por arriba se puentean neutro con neutro y fase con fase. lo puedes hacer con cables o con peines de conexion ,esto ultimo queda mejor.Saludos.

Re: diferenciales en paralelo.

Publicado: 18 Ago 2012, 10:38
por juganett
Hola, estoy de acuerdo con rafaahijones ya que los puedes conectar de una u otra manera (la que te sea mas fácil).

Lo único que has de tener en cuenta es que la sección del cable que uses sea capaz de soportar la corriente total de los cuatro ya que por el tramo que va de IGA al primer ID va a pasar toda la corriente.

Lo normal es que la sección esté de acuerdo con el calibre del IGA (me he encontrado casos en que el IGA era de 63A y han hecho lo que comentas con cable de 6mm²).

Un saludo.