Buenos noches, en primer lugar felicidades por el foro.
Necesito quitar el fusible de mi contador para poder cambiar el IGA de mi vivienda y no se si legalmente puede hacerlo sin que Iberdrola me pueda decir algo.
Tengo título de Aux. Electricista, antigua FP1, pero no tengo el carnet de instalador.
Hace unos meses se empezó a quemar parte de unos de los térmicos, por un mal apriete de los bornes; el cuadro tiene más de 30 años y lo estoy cambiando entero: he cambiado diferencial y térmicos pero me queda por cambiar el IGA "al que le llega la acometida", pero me gustaría hacerlo sin tensión quitando el fusible de mi contador en la centralita comunitaria de contadores.
Tengo la llave del cuarto de contadores, las herramientas y unos guantes aislantes de 1KV por seguridad y como es lógico tengo el permiso de la comunidad y se como hacerlo.
Pero sigo teniendo la gran duda de si puedo legalmente quitar yo el fusible de mi contador para hacer dicha reparación en mi cuadro sin tener algún problema con iberdrola.
Quedo a la espera de vuestra respuesta.
Un saludo.
Re: Quitar fusible contador por cambio IGA cuadro vivienda.
Publicado: 14 May 2013, 22:26
por sacra
Buenas noches Isidoro.
Se trata de TU contador y de TU fusible.
De modo que TU decides quien puede o no tocarlo.
Recuerda sólo que para ponerlo y quitarlo debes hacerlo sin carga (bajando el IGA de la vivienda).
Un saludo. Sacra.
Re: Quitar fusible contador por cambio IGA cuadro vivienda.
Publicado: 15 May 2013, 13:18
por isidoro2
Hola sacra:
Gracias por su respuesta.
Por otro lado, ¿de que amperios sería el fusible del contador para un contrato de 3300kw?, ¿puede ser que sea de 15A?.
Quiero comprar algún repuesto por si las moscas.
Este fin de semana me pondré a la faena.
Gracias de nuevo y un saludo.
Re: Quitar fusible contador por cambio IGA cuadro vivienda.
Publicado: 15 May 2013, 13:53
por sacra
isidoro2 escribió:Por otro lado, ¿de que amperios sería el fusible del contador para un contrato de 3300kw?, ¿puede ser que sea de 15A?.
Quiero comprar algún repuesto por si las moscas.
En efecto, se trata de un fusible de 15 A, pero si el IGA que tienes es de 25 A que es lo usual, yo pondría también el fusible de 25 A, ya que la derivación individual los puede aguantar.
Un saludo. Sacra.
Re: Quitar fusible contador por cambio IGA cuadro vivienda.
Publicado: 15 May 2013, 21:42
por isidoro2
Hola Sacra:
El IGA que tengo es de 25A, y el ICP (que está instalado en la Centralización de Contadores es de 15A), si me da tiempo lo miraré este Sábado y me pasaré a comprar uno de repuesto del mismo valor.
De nuevo un millón de gracias...
Re: Quitar fusible contador por cambio IGA cuadro vivienda.
Publicado: 15 May 2013, 21:56
por Meljavi
No entiendo bien que tengas el IcP en la centralización de contadores.
En caso de ser así, sería suficiente bajarlo y no sería necesario quitar el fusible.
Pero me suena bastante raro.
Re: Quitar fusible contador por cambio IGA cuadro vivienda.
Publicado: 15 May 2013, 23:28
por sacra
Meljavi escribió:No entiendo bien que tengas el IcP en la centralización de contadores.
En caso de ser así, sería suficiente bajarlo y no sería necesario quitar el fusible.
Pero me suena bastante raro.
No es raro Meljavi, es que tu eres muy joven.
En las centralizaciones antiguas se ponía el ICP de rearme automático en dicha centralización, y no se puede ni bajar ni subir.
Es lo que se conocía vulgarmente por "limitronic".
Un saludo. Sacra.
Re: Quitar fusible contador por cambio IGA cuadro vivienda.
Publicado: 15 May 2013, 23:54
por Meljavi
Ok, no he visto de esos por mi zona.
A la cama no te iras ... Sin saber una cosa más!
Jeje
Re: Quitar fusible contador por cambio IGA cuadro vivienda.
Publicado: 17 May 2013, 12:58
por isidoro2
Buenos días:
Mañana le haré una foto y la subo, la verdad ya no recordaba que se llamaba limitronic (hace más de 25 años que lo estudié); y por la misma razón no tengo ICP en el cuadro de la vivienda.
Un saludo.
Re: Quitar fusible contador por cambio IGA cuadro vivienda.
Publicado: 17 May 2013, 13:23
por josohe
efectivamente en las instalaciones antiguas se colocaba el icp. en mi comunidad todos tenemos uno, eso si plagao de cucarachas jaja. aunque lo del icp fue una moda inutil para gastar dinero, pues los nuevos digitales ya vienen con el control incorporado