Página 1 de 2

Ayuda montaje cuadro eléctrico

Publicado: 26 Sep 2013, 12:12
por Antonio13
Hola

Quiero reinstalar la instalación eléctrica de mi casa porque la que tengo esta vieja y me da muchos problemas.

Quiero poner instalación trifásica y contratar unos 12000 w. Quisiera saber de cuantos amperios tengo que poner el diferencial y bueno, todo lo que tenga que conectar.

Gracias

Re: Ayuda montaje cuadro eléctrico

Publicado: 26 Sep 2013, 14:33
por sacra
Hola Antonio.

¿Se puede saber para que necesitas trifásica en tu casa?
¿Para que quieres tanta potencia?

Una vivienda normal es monofásica y contrata 5.750 W.

Un saludo. Sacra.

Re: Ayuda montaje cuadro eléctrico

Publicado: 26 Sep 2013, 15:26
por Antonio13
Hola.

Pues es que soy artesano, hago cerámica. Y en la casa tengo un horno de cerámica en un pequeño estudio además de calefacción eléctrica. Solo por eso.
Entonces por eso de la pregunta.

Saludos

Re: Ayuda montaje cuadro eléctrico

Publicado: 26 Sep 2013, 15:53
por domingarcia
Necesitaras el certificado de la instalacion para contratar.... Yo personalmente no certifico instalaciones que no he realizado yo (hay mucha responsavilidad) Cuando menos deberia revisar muy a fondo la instalacion comprovar que los materiales utilizados asi como la ejecucion se han llevado a cabo segun las normas....
Con esto no quiero decir que no seas capaz de hacer tu mismo la instalacion... un saludo

Re: Ayuda montaje cuadro eléctrico

Publicado: 26 Sep 2013, 18:30
por Antonio13
Bueno si... si todo eso lo sé...

Lo que no sé es lo que pregunto ¿Cuántos amperios necesito?

Gracias. Saludos

Re: Ayuda montaje cuadro eléctrico

Publicado: 26 Sep 2013, 20:37
por domingarcia
Perdon.... En ese caso habra que saber si el suministro es trifasico 230/125v ó 380/230V.

En el caso de suministro a 230/125V: contratando una potencia normalizada de 13,337W (12000W no se puede contratar):
General trifasico de 40A y diferencial trifasico de 40A te ajustarian el ICP a 35A

En el caso de suministro a 380/230V contratando una potencia normalizada de 13,856W:
General trifasico de 25A y diferencial trifasico de 25A te ajustaran el ICP a 20A

Perdon por no haber entendito tu peticion antes......

Re: Ayuda montaje cuadro eléctrico

Publicado: 26 Sep 2013, 21:00
por Antonio13
Perdón por nada domingarcia. Sé que no me habías entendido. :)

Al contrario, MUCHAS GRACIAS.

Para instalarlo tengo que cortar en los fusibles que hay antes del contador en la calle ¿No? Y ahí ya puedo trabajar sin problemas... ¿No?

Saludos gracias

Re: Ayuda montaje cuadro eléctrico

Publicado: 26 Sep 2013, 21:07
por domingarcia
efectivamente.... pero antes de manipular asegurate de que no hay tension en el cuadro.... y acuerdate de utilizar las herramientas y los medios de proteccion y seguridad adecuados....

Re: Ayuda montaje cuadro eléctrico

Publicado: 26 Sep 2013, 21:18
por Antonio13
OK.

Muchas gracias

Re: Ayuda montaje cuadro eléctrico

Publicado: 26 Sep 2013, 21:22
por sacra
domingarcia escribió:
Perdon.... En ese caso habra que saber si el suministro es trifasico 230/125v ó 380/230V.

En el caso de suministro a 230/125V: contratando una potencia normalizada de 13,337W (12000W no se puede contratar):
General trifasico de 40A y diferencial trifasico de 40A te ajustarian el ICP a 35A

En el caso de suministro a 380/230V contratando una potencia normalizada de 13,856W:
General trifasico de 25A y diferencial trifasico de 25A te ajustaran el ICP a 20A

Perdon por no haber entendito tu peticion antes......


Pues yo no te recomendaría la instalación en trifásico, salvo claro está que tengas algún receptor que sea trifásico y no te quede otra.

Si contratas en trifásico los 13.856 W que te han indicado, SÓLO tendrás 20 A por fase y la posibilidad de disparo del ICP será elevada.

Yo te aconsejaría que contratases en monofásico, podrían ser 11.500 W para un general de 50 A ó 14.490 W si el general fuese de 63 A.

Y ten en cuenta que cuanto más potencia contrates mayor será el término fijo de tu factura, y últimamente ha subido un disparate. Yo estudiaría la posibilidad de instalar un discriminador de circuitos, con el que dispondrás de circuitos prioritarios que no se desconectarán nunca y otros que podrán desconectarse de manera momentánea. De este modo podrás rebajar la potencia contratada y pagar menos.

Recuerda que la instalación eléctrica debe durar mucho tiempo y que la factura de la luz se paga cada mes.

Un saludo. Sacra.