medida de resistencia a toma de tierra incorrecta

Publicado: 26 Sep 2014, 11:48
por tiopepe
Hola, buenos días.

Hace unos días quise dar de alta mi casa con una distribuidora eléctrica y me pidieron el boletín, así que llamé a un electricista y se vino sin el telurómetro y así se lo dije... -yo pensaba que teníais que venir con el cacharro éste para medir la toma a tierra- y me contestó que no, que él no lo llevaba. Bueno, la cosa se quedó en que me cambió un interruptor magnetotérmico y me cobró la friolera de 500 € por el dichoso boletín, pero cuando me ha llegado veo que figuran:

VERIFICACIÓN POR MEDIDAS Y ENSAYOS
- Resistencia de puesta a tierra: 20 ohmnios
- Resistencias de aislamiento de los conductores > 500 kohmios

Estoy seguro que no hizo ninguna de las mediciones porque estuve con él todo el rato, ¿le llamo y le digo que se vuelva a hacer las mediciones y haga un nuevo boletín?, es su palabra contra la mía.

Re: medida de resistencia a toma de tierra incorrecta

Publicado: 26 Sep 2014, 15:07
por Borch206
Estas cosas pasan...
Lo ilógico es que no realice las medidas pertinentes aun cuando se lo exiges...
Mira, ese señor no tiene telurómetro y es posible que ni lo sepa usar...


Borja

Re: medida de resistencia a toma de tierra incorrecta

Publicado: 26 Sep 2014, 16:13
por tiopepe
Borch206 escribió:
Estas cosas pasan...
Lo ilógico es que no realice las medidas pertinentes aun cuando se lo exiges...
Mira, ese señor no tiene telurómetro y es posible que ni lo sepa usar...


Borja


Gracias, pues si no lo tiene ni lo sabe usar no entiendo que tenga el certificado de instalador. Creo que le escribiré para que venga a hacer las medidas o de dónde ha sacado esos valores, o sino me pasaré por industria

Re: medida de resistencia a toma de tierra incorrecta

Publicado: 26 Sep 2014, 20:16
por Hefner
Gracias, pues si no lo tiene ni lo sabe usar no entiendo que tenga el certificado de instalador. Creo que le escribiré para que venga a hacer las medidas o de dónde ha sacado esos valores, o sino me pasaré por industria


Sinceramente no sé cuánto se cobra por emitir ese papel, pero 500 € es una salvajada. Tenías que haber pedido otros presupuestos
y haberte asesorado antes de la capacidad real de ese "profesional" Y cuando te dijo que no traía aparamenta haberlo despachado con
cajas destempladas...

Un saludo

Re: medida de resistencia a toma de tierra incorrecta

Publicado: 27 Sep 2014, 11:13
por Francisco de Quevedo
Hola gente.
Yo leí el primer mensaje y no quise decir nada, pero menciona que tenía una instalación
y que fue a solicitar un alta , como no tenía MTD buscó un electricista para legalizar la instalación etc....
Al buen entendedor con pocas palabras basta.