Esquema cuadro electrico general
Publicado: 28 May 2019, 12:46
por c3po
Buenas,tengo que instalar cvm de medicion en cada linea para visualizar consumos,cual seria el esquema basico,es decir,toroidal diferencial y transformadores de consumo a la salida de cada interruptor,o transformadores antes del interruptor? muchas gracias
Re: Esquema cuadro electrico general
Publicado: 29 May 2019, 08:57
por Serinel
Hola,
A continuación te pongo esquema de conexión para analizador de redes Circutor CVM-C10. Desconozco si es el modelo exacto que quieres montar, pero en esencia es prácticamente el mismo esquema para todos.
Resumiendo necesitas:- Un transformador de intensidad (X/5A) en cada una de las fases de la línea que quieras medir. X representa la In del primario de dicho TI, y varía en función de la intensidad del circuito en sí y sus protecciones.- Una señal de tensión N-R-S-T protegida con fusibles- Alimentación a 230V del analizador, también protegiendo la línea con fusibles o un interruptor automático.Un saludo.