CONSULTA CONEXION DE RESISTENCIA
Publicado: 09 Nov 2019, 15:52
por Papua
Hola amigos, tengo una resitencia que tiene conectada los 3 de fases y el neutro esta encintado anulado, Os adjunto foto para que veais, creo que esta mal instalado, necesito vuestra opinión, gracias
[img]<a%20href=[/img]

" />
Re: CONSULTA CONEXION DE RESISTENCIA
Publicado: 10 Nov 2019, 00:24
por ACDC
Hola compañero
Puede ser que esa resistencia sea un sistema trifasico equilibrado por lo que no necesita neutro,con lo cual estaría bien conectado.
Un saludo
Re: CONSULTA CONEXION DE RESISTENCIA
Publicado: 10 Nov 2019, 10:40
por Papua
Muchas gracias
Re: CONSULTA CONEXION DE RESISTENCIA
Publicado: 10 Nov 2019, 11:42
por iman
El neutro conectado con la estrella ,
Re: CONSULTA CONEXION DE RESISTENCIA
Publicado: 02 Dic 2019, 02:51
por Loyux
La instalación es correcta como dice ACDC esas resistencias no necesitan el Neutro conectado. Además se aprecia perfectamente que están conectadas en estrella.
Re: CONSULTA CONEXION DE RESISTENCIA
Publicado: 02 Dic 2019, 14:59
por iman
Las resistencias son monofasicas 230 v , por lo que sau tension de trabajo debe ser 230 v .
En una red trifasica equilibrada de 3x400 V sin neutro , cada una de las tres resistencias
quedara sometida a 400 V / Raiz de tres , o sea 230 V .
Ahora bien , si se corta una resistencia o por ejemplo el sistema queda desequilibrado
( resistencias de diferente potencia por fase ) , al no haber neutro, las tensiones a que quedarian las
resistencias no serian las mismas , por lo que alguna de ellas podria quemarse
( dependiendo del desequilibrio de potencias .En cambio , en un sistema trifasico + neutro conectando a la estrella
aun con una resistencia cortada o con resistencias de diferentes potencias estas quedaran siempre a una tension de 230 V .
Re: CONSULTA CONEXION DE RESISTENCIA
Publicado: 21 Abr 2020, 02:07
por muyperezoso
iman escribió:Las resistencias son monofasicas 230 v , por lo que sau tension de trabajo debe ser 230 v .
En una red trifasica equilibrada de 3x400 V sin neutro , cada una de las tres resistencias
quedara sometida a 400 V / Raiz de tres , o sea 230 V .
Ahora bien , si se corta una resistencia o por ejemplo el sistema queda desequilibrado
( resistencias de diferente potencia por fase ) , al no haber neutro, las tensiones a que quedarian las
resistencias no serian las mismas , por lo que alguna de ellas podria quemarse
( dependiendo del desequilibrio de potencias .En cambio , en un sistema trifasico + neutro conectando a la estrella
aun con una resistencia cortada o con resistencias de diferentes potencias estas quedaran siempre a una tension de 230 V .
Sin el neutro, seria como conectar las dos resistencias en serie, 200v cada una, normalmente suelen ser resistencias del mismo valor (aguas arriba se les protege con automaticos de tres polos), tendrian que ser muy diferentes para que pasara algo grave.
Conectando el neutro, habria que sobredimensionarlo, dos resistencias con conexion a neutro es posible que consuma como dos cargas monofasicas, habria que confirmarlo con calculos, si alguno se anima a un ejemplo con numero complejos lo veriamos mas claro.
Re: CONSULTA CONEXION DE RESISTENCIA
Publicado: 23 Abr 2020, 21:11
por Bombilla
Si se conectan dos resistencias iguales en V a dos fases fases diferentes y neutro, por el neutro no se suma la corriente de las cargas.
Saludos
Re: CONSULTA CONEXION DE RESISTENCIA
Publicado: 23 Abr 2020, 21:54
por PcFex
iman escribió:Las resistencias son monofasicas 230 v , por lo que sau tension de trabajo debe ser 230 v .
En una red trifasica equilibrada de 3x400 V sin neutro , cada una de las tres resistencias
quedara sometida a 400 V / Raiz de tres , o sea 230 V .
Ahora bien , si se corta una resistencia o por ejemplo el sistema queda desequilibrado
( resistencias de diferente potencia por fase ) , al no haber neutro, las tensiones a que quedarian las
resistencias no serian las mismas , por lo que alguna de ellas podria quemarse
( dependiendo del desequilibrio de potencias .En cambio , en un sistema trifasico + neutro conectando a la estrella
aun con una resistencia cortada o con resistencias de diferentes potencias estas quedaran siempre a una tension de 230 V .
Tienes, toda la razón, pueden funcionar a 380V con el cierre en estrella, pero si al cierre en estrella se le pone el neutro el funcionamiento es mas correcto.

Re: CONSULTA CONEXION DE RESISTENCIA
Publicado: 24 Abr 2020, 04:22
por muyperezoso
Bombilla escribió:Si se conectan dos resistencias iguales en V a dos fases fases diferentes y neutro, por el neutro no se suma la corriente de las cargas.
Saludos