Página 1 de 3
Diferenciales (30 mA y 300 mA)
Publicado: 09 Ene 2020, 17:41
por drainer12
Buenas tardes,
Tengo una duda más bien teórica sobre el uso de los diferenciales. Trabajo en una industria de nivel medio y veo sobretodo aguas arriba diferenciales de 300 mA (en ocasiones abajo estan instalados los de 30 mA de proteccion de las personas para hacer la selectividad). Mi duda radica en que según la imagen que les presento a contuniacion:

veo que en diferenciales de 30 mA con que corten antes de 200 ms no causaría un daño serio al trabajador (percepción unicamente); sin embargo, en numerosas instalaciones he visto que disponen de un solo diferencial de 300 mA para una máquina/motor/transporte, y mi duda viene aquí: ¿Si yo tocara por error aguas abajo de este diferencial podría matarme? porque según veo en la imagen aunque pasen 300 mA si tiene un poder de corte menor que 200 ms te pondría en la columna de efectos reversibles, pero la verdad que no tengo ni idea del poder de corte que pueden tener.
Muchas gracias y saludos.
Re: Diferenciales (30 mA y 300 mA)
Publicado: 15 Mar 2020, 11:45
por Bombilla
Con diferenciales de 300mA el riesgo es mayor, pero no significa que tengan que pasar 300mA en caso de descarga, según lo aislado que esté el cuerpo de tierra pasará menos corriente de fuga y el diferencial no saltará.
Además, el diferencial está pensado sobretodo para proteger contra contactos indirectos, chasis que se quedan en tensión por fallo de aislamiento, y que se conectan a tierra.
Aunque sean 300mA, si la tierra es buena la tensión de contacto se reduce.
Saludos
Re: Diferenciales (30 mA y 300 mA)
Publicado: 15 Mar 2020, 17:29
por EmilioCarrasco
La propia gráfica lo indica: Si te atraviesa una corriente de solo 300 mA durante 1 segundo, tienes más del 50% de posibilidades de irte a cenar con San Pedro.
Si te fijas, con 30 mA no se llega nunca al umbral de fibrilación, de ahí que se opte por instalar diferenciales de alta sensibilidad.
Emilio Carrasco
Re: Diferenciales (30 mA y 300 mA)
Publicado: 20 Mar 2020, 14:13
por Fares
Hola.
Antes de nada, no tenemos que confundir potencia de corte (la cantidad de Amperios que es capaz de abrir el equipo) con el tiempo de apertura.
Como bien dice un compañero, lo que te mata es la intensidad que pasa por el corazón. Por encima de 30 mA ya puedes morir y con 50 mA mucho más probable, etc. Por tanto, lo que debes garantizar es que no pase esa corriente por el corazón y lo puedes conseguir de dos maneras:
- Consiguiendo que la tensión de las masas esté por debajo de 50V --> se consigue con una muy buena tierra de modo que ante un defecto, como hay muy buena tierra, la tensión de la carcas no es alta --> menor de 50V --> aunque toques, considerando que la resistencia del cuerpo humano es cercana a los 1000 ohmios, la intensidad que pasa a través de ti es menor de 30mA --> poco riesgo.
- Limitanto la intensidad de defecto --> colocando diferenciales. Si el diferencial es de 30mA ya sabes que si existe un defecto y además tocas la carcasa con la mano y derivas la intensidad de defecto por la otra mano (es decir la corriente de defecto va a pasar por el corazón) no van a pasar más de 30mA --> no te va a pasar nada.
Comentarte que en el alumbrado exterior, en el REBT de España se admite diferenciales de 300mA, aunque yo siempre he puesto 30mA. Y que en ciertas configuraciones de régimen de neutro, no se necesita el diferencial para conseguir la protección (se consigue reduciendo la tensión máxima de las masas).
Espero te sirva.
Re: Diferenciales (30 mA y 300 mA)
Publicado: 18 Abr 2020, 00:42
por GusPj
Como ha explicado muy bien Fares, los 30mA o 300 mA no van a pasar por tu cuerpo si la instalación de puesta a tierra está correctamente conectada a la carcasa del elemento que tenga el defecto. La intensidad siempre va a tender a ir por donde menos resistencia se presenta, el cuerpo humano tiene 1000 ohm aproximadamente (hasta 3000 ohm considerando suelas de zapato plásticas y por tanto aisladas), mientras que el margen que tienes para la resistencia de toma de tierra depende de la sensibilidad del diferencial aguas arriba. El objetivo es no llegar a 50 V en caso de defecto (24 V en caso de locales mojados), teniendo en cuenta la ley de ohm, V=I*R y considerando una corriente de fuga a tierra máxima de 0,03A (30 mA), la Rpat máxima es= 50/0,03= 1667 ohms (locales no normales), 24/0,03= 800 ohms (locales húmedos), sólo con llevar las botas de seguridad ya tienes presentas más resistencia que la máxima permitida, estas protegido, nunca recorrerán tu cuerpo los 30 mA del defecto antes de que salte le diferencial.
Además normalmente en la industria hay una buena Rpat, 50 ohms en los peores casos, y lo normal es en torno a 1 y 5 ohms en refinerías, por tanto la protección está asegurada con una instalación de puesta a tierra bien realizada.
Re: Diferenciales (30 mA y 300 mA)
Publicado: 18 Abr 2020, 09:17
por PcFex
Aparte de que esta regulado su usó y en que tipo de instalaciones se ponen, por ejempo 0.30mA en viviendas, locales, etc y 300mA, por ejemplo, en alumbrado publico..
Re: Diferenciales (30 mA y 300 mA)
Publicado: 10 Nov 2021, 14:28
por DirectElectro
Hola,
Los interruptores diferenciales de 300mA no sirven para protección humana. Solo son para zonas sin acceso para personas (por ejemplo para desconectar en caso de fallos y evitar incendios). Claro, el riesgo real depende de muchas factores, sobre todo por qué partes del cuerpo fluye una corriente, pero únicamente los interruptores diferenciales con sensibilidad 30mA o inferior ofrecen protección suficiente para personas. Todo lo demás es inseguro.
Puedes encontrar interruptores diferenciales en
https://direct-electro.es/interruptor-diferencialun saludo,
Enrique
Re: Diferenciales (30 mA y 300 mA)
Publicado: 05 Ene 2022, 19:18
por anniel
Debes de poner siempre 30mA de sensibilidad(recuerda esto) en instalaciones de vivienda y si te se pide 300mA entonces lo pones. La sensibilidad es lo que hace saltar este dispositivo si tines menos sen.(300mA) el diferencial saltara más tarde con lo que un contacto directo por ejemplo sobre ti supone que hasta que llegues a ese punto el diferencial no saltara y tu absorveras toda la electricidad y si puedes contarlo me lo dices, si no lo entiendes me lo vuelves a decir.
https://www.hidroterm.com.ve/
Re: Diferenciales (30 mA y 300 mA)
Publicado: 05 Ene 2022, 19:51
por Miguel 69
Un interruptor diferencial de 300 mA para ciertos casos sí está permitido en vivienda y sin que sea selectivo, ante contactos directos salta antes de 0.05 segundos, el tiempo crítico. Otra cosa es ante contactos indirectos que tendríamos que asegurarnos de tener una buena tierra por debajo de los 165 ohmios.
Re: Diferenciales (30 mA y 300 mA)
Publicado: 05 Ene 2022, 19:51
por Miguel 69
Un interruptor diferencial de 300 mA para ciertos casos sí está permitido en vivienda y, sin que sea selectivo, ante contactos directos salta antes de 0.05 segundos, el tiempo crítico. Otra cosa es ante contactos indirectos que tendríamos que asegurarnos de tener una buena tierra por debajo de los 165 ohmios.