Página 1 de 1

230V: ¿Trifásica o Monofásica?

Publicado: 28 Sep 2021, 19:42
por Aprenx20
Buenas, trabajo cableando cuadros de máquinas industriales. En mi empresa todas las máquinas las hacemos utilizando F+N para alimentar los elementos que requieran ir a 230V y solo usamos las tres fases para los elementos que van a 400V. He visto que otras empresas lo que hacen es poner un transformador trifásico de 400V a 230V para utilizar las fases para alimentar elementos a 230V. ¿Por qué lo hacen así? ¿Qué beneficios y inconvenientes tiene trabajar de una manera o otra?

Muchas gracias, un saludo.

Re: 230V: ¿Trifásica o Monofásica?

Publicado: 28 Sep 2021, 22:11
por coito circuito
Aprenx20 escribió:
Buenas, trabajo cableando cuadros de máquinas industriales. En mi empresa todas las máquinas las hacemos utilizando F+N para alimentar los elementos que requieran ir a 230V y solo usamos las tres fases para los elementos que van a 400V. He visto que otras empresas lo que hacen es poner un transformador trifásico de 400V a 230V para utilizar las fases para alimentar elementos a 230V. ¿Por qué lo hacen así? ¿Qué beneficios y inconvenientes tiene trabajar de una manera o otra?

Muchas gracias, un saludo.


Hola
Supongo que en esa empresa habrá "alguien" que firme los planos, y que sepa toda la normativa actual sobre la Reglamentación de Máquinas

Si sabe eso también sabrá que el mando no puede ir a 230 V, según el tipo de máquinas

En cuanto a utilizar un trafo separador (de maniobra, aunque también pudiera ser de seguridad -si cumple una serie de requisitos-) para los elementos alimentados a 230 V es debido a un tema se seguridad, al estar limitando la corriente de cortocircuito que se pudiera producir en el circuito de maniobra, que va estar limitada por la potencia de ese trafo. Es obligado que a partir de 5 contactores lleve este tipo de trafo

Doy por descontado que cuando proyectáis un cuadro elegís la aparamenta en función de la CC que hay en ese punto de la instalación...

En cuanto a inconvenientes ninguno: sólo el precio del trafo y el espacio que ocupa en el cuadro. Este tipo de trafos son específicos para esa función: no sirve uno cualquiera
¿Ventajas? TODAS. A la ya reseñada de la seguridad añadir la de explotación: un "corrimiento del neutro" hace que la tensión fase-neutro pueda alcanzar tensiones muy superiores a los 230 V, con las consecuencias directas para el aparellaje y/o instrumentación que lleve el cuadro

Saludos

Re: 230V: ¿Trifásica o Monofásica?

Publicado: 10 Nov 2021, 13:58
por DirectElectro
Hola,

Conectando una carga monofásica entre fase y neutro de la red trifásica estás cargando toda la potencia en una de las fases, si la potencia es elevada puede generar desequilibrios en la red. Conectando entre 2 fases y usar un transformador 400/230V estás distribuyendo la carga sobre dos de las fases y el desequilibrio será menos.
Otra solución que existe es usar un transformador tri-monofásico, con entrada 400V trifásica y salida 230V monofásica, de esta forma repartes la carga sobre las 3 fases y evitas desequilibrios.

Puedes encontrar transformadores tri-monofásicos de Polylux en https://trafo-direct.es/transformador-t ... lylux-ttkw
Para transformadores normales 400/230V monofásicos puede usar los transformadores de la gama PD de Polylux, los encuentras en https://trafo-direct.es/transformador-m ... -polylux-p

Espero que te sirva. Un saludo,

Enrique