Página 1 de 1

generador trifasuco

Publicado: 12 Ago 2011, 13:25
por orion
Buenos dias a todos genios:
Tengo el siguiente problema un cliente tiene un generador trifasico sin ninguna toma monofasica y con arranque automatico yo necesito linea monofasica para el apoyo con el generador de una instalacion fotovoltaica y claro fases desequilibradas aumenta la tension y el generador se cae completamente que puedo hacer hay en el mercado algun elemento que me equilibre las cargas o directamente le digo que compre un generador monofasico.

Un saludo gracias a todos.

Re: generador trifasuco

Publicado: 12 Ago 2011, 15:11
por juganett
Hola, ¿que estás usando para conectar el generador con las placas (supongo que un inversor con entrada auxiliar para conexión del grupo)?

Supongo que le habrás hecho dos tomas de tierra independientes al grupo, una para neutro y otra para herrajes.

Saludos.

Re: generador trifasuco

Publicado: 12 Ago 2011, 17:01
por orion
Buenas tardes:
SI el equipo intermedio es un inversor cargador con entrada auxiliar para grupo electrogeno, respecto a las tomas de tierras si estan totalmente independizadas la de servicio tiene un valor de 2,6 ohmios y la de proteccion es algo peor pero no supera los 10 ohmios.
Que opinais

Gracias ante todo