Página 1 de 1

Posible problema con el neutro

Publicado: 08 Mar 2012, 19:14
por gabrielectron
Hola, necesito una aclaración. Tengo un bloque VIGI tetrapolar (magneto 10 diferencial 30mA) que dispara por diferencial, de él cuelga fuerza y alumbrado de un despacho.
Se dispara de una forma irregular, no sigue un patrón así que dispara cada 3 meses, 2 semanas, etc. a veces dura una 1 hora, 5 horas, días pero vuelve a disparar, por lo que es difícil de seguir la avería.

Decido quitar el diferencial VIGI y separar la tres fases en tres diferenciales monofásicos para saber que fase provoca el problema, pero me encuentro en un dilema que me hace dudar. El neutro de los circuitos del despacho es común por lo que los tres neutros de salida de los diferenciales los tengo que unir en el neutro común de los circuitos, y tengo entendido que haciendolo de ésta forma puedo tener problemas por el neutro unificado. Hablando con otro compañero me dice que de esa forma se descompensan las cargas. Yo no pretendo que esa sea la solución definitiva, solamente temporal para intentar averiguar el problema. .

¿Alguien me puede explicar la teoría de descompensación de cargas si existe o cúal es el problema de hacerlo así?

Gracias y un saludo.

Re: Posible problema con el neutro

Publicado: 08 Mar 2012, 20:04
por sacra
Yo creo que el problema es de los armónicos.

Prueba a poner un diferencial superinmunizado, creo que se solucionará tu problema.

Un saludo. Sacra

Re: Posible problema con el neutro

Publicado: 08 Mar 2012, 21:41
por gabrielectron
He pensado en la posibilidad de los armónicos pero en principio la descarté porque de momento sólo han creado algún problema en otros lugares del edificio en los que hay bastantes ordendores.
Pero hace 2 o 3 años se hizo una reforma del despacho en cuestión y se cambiaron los focos por otros de leds, con su correspondiente transformador electrónico. Hablo de por lo menos 40 o 50 y dos ordenadores.

La verdad es que desde que se hizo tal reforma es desde cuando ocurre éste problema, creo que me lo has dejado más claro con tu respuesta. Propondré colocar un analizador de redes y registrar el comportamiento de la instalación.

Gracias y un saludo.

Re: Posible problema con el neutro

Publicado: 08 Mar 2012, 22:21
por kelokotio
Hola comparto la idea de Sacra..tiene toda la pinta de esa avería..saludos

Re: Posible problema con el neutro

Publicado: 08 Mar 2012, 22:21
por kelokotio
Hola comparto la idea de Sacra..tiene toda la pinta de esa avería..saludos

Re: Posible problema con el neutro

Publicado: 09 Mar 2012, 16:09
por chispitas34
pon un diferencial super inmunizado

Re: Posible problema con el neutro

Publicado: 12 Mar 2012, 23:01
por gabrielectron
Hola a todos, veo que todos pensais lo mismo. Lo haré y a espero solucionar el problema.
Gracias y un saludo.

Re: Posible problema con el neutro

Publicado: 13 Mar 2012, 06:21
por Hefner
He pensado en la posibilidad de los armónicos pero en principio la descarté porque de momento sólo han creado algún problema en otros lugares del edificio en los que hay bastantes ordendores


La presencia de armónicos no se limita al circuito que los genera, sino que estarán presentes en toda la instalación. Es lo mismo que si tienes derivada una fase a tierra en un motor (p.e.): Tendrás esa derivación en toda la instalación

Re: Posible problema con el neutro

Publicado: 14 Mar 2012, 23:28
por gabrielectron
De momento instancias superiores a mí han decidido instalar un analizador de redes para tener datos sobre los armónicos y con dichos datos tomar una decisión.
Asi que tendré que tener un poco de paciencia para saber que hacer finalmente.

Gracias por vuestro interés.

Re: Posible problema con el neutro

Publicado: 20 Mar 2012, 11:25
por fontelitri
Los problemas con armónicos aparecen en la instalación cuando tienes receptores con circuitos electrónicos, luego puedes preparar ya un diferencial "Súper-Inmunizado" para corregir el ruido que produce ese alumbrado tipo Led que hay ahora instalado, de esta forma acertarás con la solución.