Página 1 de 1

Categorías de instalación

Publicado: 12 May 2012, 19:09
por moi
Hola, estoy haciendo un trabajo sobre dispositivos de protección contra sobretensiones permanentes, concretamente de una bobina shunt+interruptor automático. Hay un parámetro de un catálogo que viene indicado como "Categoría de instalación: III". He buscado dicha categoría pero no la encuentro por ningún sitio. Supongo que son categorías de aparamenta eléctrica en general ¿Alguien sabes cuales son esas categorías de instalación? Gracias.

Re: Categorías de instalación

Publicado: 25 Jul 2012, 09:18
por Dagatron
Buenas,

Las categorías indican el uso al que esta destinado el comprobador o multímetro y determinan su nivel de seguridad. Hay 4 y son estas:

CAT I - multimetros para medir circuitos sin conexión directa con la red (eje: baterias...)
CAT II - multimetros para medir circuitos connectados con una red de baja tension (eje:cassa, oficina...)
CAT III - multimetros para medir en edificios (eje: consumidores estacionarios, conexiones de distribuidores...)
CAT IV - multimetros Para medidas en tomas de instalaciones de baja tension (eje: contadores, coexiones principales...)
Si quieres ver la diferencia entre las características de los diferentes instrumentos según categorías puedes echar un vistazo a la sección de Multimetros digitales.

Un saludo,
Lisardo