buenas,este es mi primer post aunque os sigo leyendo de hace tiempo.
os comento un problema que tengo en la planta de depuracion de agua,resulta que tengo un motor de una soplante que el variador se me pone en corto a tierra,lo rearmo y me vuelve a funcionar durante un dia o varias horas seguidas,el motor se caliente bastante y los consumos son buenos,desconecto el bornero y hago las pruebas del megger y me da a 1000v una impedancia de 4000 Moh,vamos lo maximo que me podria dar tanto en el bobinado del motor como en el cableado al cuado,alguna idea?
Re: problema con salto de variador!
Publicado: 01 Jul 2014, 22:32
por helike
decir tambien que el bobinado respecto a tierra me da una impedancia de 0,02oh, las tres fases,y que este motor tb tiene una pieza ceramica en la carcasa de las conexiones que es una sonda termica,aunque creo q ese no seria el problema.
Re: problema con salto de variador!
Publicado: 01 Jul 2014, 23:22
por muyperezoso
esto:
helike escribió:buenas,este es mi primer post aunque os sigo leyendo de hace tiempo.
os comento un problema que tengo en la planta de depuracion de agua,resulta que tengo un motor de una soplante que el variador se me pone en corto a tierra,lo rearmo y me vuelve a funcionar durante un dia o varias horas seguidas,el motor se caliente bastante y los consumos son buenos,desconecto el bornero y hago las pruebas del megger y me da a 1000v una impedancia de 4000 Moh,vamos lo maximo que me podria dar tanto en el bobinado del motor como en el cableado al cuado,alguna idea?
no encaja con esto:
helike escribió:decir tambien que el bobinado respecto a tierra me da una impedancia de 0,02oh, las tres fases,y que este motor tb tiene una pieza ceramica en la carcasa de las conexiones que es una sonda termica,aunque creo q ese no seria el problema.
son cosas completamente diferente, al principio tienes medidas de todo perfecto y después tienes una derivación plena. que parte de las dos es la real???
Re: problema con salto de variador!
Publicado: 01 Jul 2014, 23:33
por helike
muyperezoso escribió:esto:
helike escribió:buenas,este es mi primer post aunque os sigo leyendo de hace tiempo.
os comento un problema que tengo en la planta de depuracion de agua,resulta que tengo un motor de una soplante que el variador se me pone en corto a tierra,lo rearmo y me vuelve a funcionar durante un dia o varias horas seguidas,el motor se caliente bastante y los consumos son buenos,desconecto el bornero y hago las pruebas del megger y me da a 1000v una impedancia de 4000 Moh,vamos lo maximo que me podria dar tanto en el bobinado del motor como en el cableado al cuado,alguna idea?
no encaja con esto:
helike escribió:decir tambien que el bobinado respecto a tierra me da una impedancia de 0,02oh, las tres fases,y que este motor tb tiene una pieza ceramica en la carcasa de las conexiones que es una sonda termica,aunque creo q ese no seria el problema.
son cosas completamente diferente, al principio tienes medidas de todo perfecto y después tienes una derivación plena. que parte de las dos es la real???
Re: problema con salto de variador!
Publicado: 01 Jul 2014, 23:35
por helike
correcto,ha sido una equivocacion,me referia entre cola y cabeza de bobina 0,02oh
Re: problema con salto de variador!
Publicado: 01 Jul 2014, 23:53
por muyperezoso
esa derivación, la detecta el variador parando el motor y presentando alarma o salta el diferencial asociado aguas arriba del variador?
Re: problema con salto de variador!
Publicado: 02 Jul 2014, 08:15
por Hefner
os comento un problema que tengo en la planta de depuracion de agua,resulta que tengo un motor de una soplante que el variador se me pone en corto a tierra,lo rearmo y me vuelve a funcionar durante un dia o varias horas seguidas,el motor se caliente bastante
Haría falta saber el tipo de variador que tienes para esa soplante, ya que para esa aplicación no sirve un variador cualquiera...
Un saludo
Re: problema con salto de variador!
Publicado: 02 Jul 2014, 21:53
por helike
es un variador altivar.71,no hay salto de diferencial ni disyuntor,se bloque el variador con el.error corto a tierra.
la sorpresa ha sido cuand conecte anoche la.soplante de reserva que va con el mismo variador y esta mañana cuando llego tenia el mismo error.despues de hablar sneider le realizo las pruebas de transistores y tiristores,y todo ok tb.me keda por realizar bajar la frecuenxcia de corte a 1 y si sigue pasando kitarle la pantalla del cableado
Re: problema con salto de variador!
Publicado: 02 Jul 2014, 22:25
por muyperezoso
bueno, necesito tener una descripción del sistema, cuantos soplantes oxigenan el tanque, funcionando hay un variador por soplante? tipo de línea desde variador a soplante? aparamenta por cada variador desde el embarrado a motor
Re: problema con salto de variador!
Publicado: 08 Jul 2014, 22:08
por helike
bueno,despues de pensar y hablar con servicio tecnico,resulta q le fallan los pares de los transistores que estan en abierto,mañana enviare el variador a sneidher para supuestamente cambiar placa de potencia(para curiosos)